高リスク媒体の配管には、フランジの形状やシール面に要件がありますか?

2018-09-13View Original

Thread Content

RT~最近、以前のプロジェクトの資料を見直していたら、硝酸媒体用の配管で使われているフランジのシール面がFFだったのを見つけました。確か、それはダメなはずじゃなかったっけ?高圧や極めて危険な媒体を扱う配管において、フランジの形状やシール面に何らかの要件があることを知っている人はいますか?具体的にどの規格にありますか?
Reply #22018-09-14
『工業用金属配管設計規範』GB50316の第13章には、A1クラスの流体に対しては平溶接(平板式)フランジを使用してはならず、フランジの公称圧力は公称圧力の2.0MPa以上でなければならないと規定されている;ソフトパッドを使用する場合は、凹凸面またはノッチ溝面のフランジを選ぶべきである; A2クラスの流体には、平溶接式(平板型)のフランジは適していない。高い危険性を持つA2クラスの流体の場合、ソフトガスケットを使用する際には、凹凸面または突起・溝付き面のフランジを選択すべきである; 一部を抜粋しましたが、詳細は規格をご覧ください。
Reply #32018-09-14
そう、これです~本当にありがとうございます!
Reply #42020-06-08
平溶接(平板式)はPLなのか、それともSOも含まれるのか?
Reply #52024-12-30
これにはもう結論が出ていますか?SOフランジも含めてですか?
Reply #62025-01-15
HG/T 20580~20585には、高リスク媒体に関する要求事項も定められている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.