液相用のバルブで、突然ガスが漏れ出した場合はどうなるのか。バルブは正常に制御できるのか。同じ温度・圧力下で

2018-09-27View Original

Thread Content

液相用のバルブで、突然ガスが漏れ出した場合はどうなるのか。バルブは正常に制御できるのか。同じ温度・圧力下で
Reply #22018-09-27
あなたが定義する「正常」とはどのような概念でしょうか。開度を50%に設定した場合、現場の開度もちゃんと50%になれば、それは正常と言えるのでしょうか? それとも、安定した質量流量が必要なのですか?気体の密度と液体の密度にそんなに差がある状態で、どうやって安定させることができるのでしょうか?
Reply #32018-09-27
10MPa-1.0MPa
Reply #42018-09-27
直接に高圧が低圧側に漏れている。このような場所では通常、プロセス連鎖装置がある
Reply #52018-09-27
でも、どうやってガス漏れを判断すればいいのでしょうか?高圧リレーによってバルブを遮断するという方法でしょうか?
Reply #62018-09-27
まず、連鎖の対象が誰であるかを決定します。例えば流量であれば、流量計で測定された値を設定値と比較して調整し、この時に気液の混入が起こると変動が生じます(媒体の状態変化によって圧力信号が変化するためです)。液面設定値と測定値を比較した場合、気液の混入が起きると液体の出力/入力量に変化が生じます(バルブを通過するガスが液体の空間を占めてしまい、流れが妨げられるため)。。。。。。
Reply #72018-09-27
では、密度を測定して決めるのはどうでしょうか?もう少し安定できますか?
Reply #82018-09-27
直感的な検出を設定するには、すべての工程が設定するだけで済むわけではありません。制御対象となる他の条件の工程表示からも事前に予測できるようにすることをお勧めします。これにより、気液の混入を防ぐことができます。例えば、媒体成分の分析が変わらない、流量や温度、圧力などです。特に成分の変化は非常に明確で、事前に予測することができる。
Reply #92018-09-28
配管に後付けで、システム圧力上昇時の緊急遮断弁を取り付けることができます。
Reply #102019-03-11
バルブの正確な位置と、後方の配管が低圧かどうかを知りたいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.