人工地盤には、垂直埋設と水平埋設という 2 つの基本的な構造タイプがあります。 垂直接地体は直径50mm、長さ2.5mの鋼管やL50×5のアングル鋼が一般的です。外部温度変化による放熱抵抗の影響を軽減するため、地中に埋設する垂直接地体の上端は地表から0.7m以上の高さにしてください。 腐食性の高い場所に設置される接地機器の場合は、腐食の性質に応じて溶融錫めっきや溶融亜鉛めっきなどの防食措置を講じたり、断面積を適切に拡大したりする必要があります。 複数の接地体が互いに近づくと、接地電流の散逸が互いに反発します。この効果をシールド効果と呼びます。これにより接地装置の利用率が低下するため、垂直接地体の間隔は 5m 以上、水平接地体の間隔は 5m 以上としてください。 接地グリッドのレイアウトは、接触電圧とステップ電圧を低減するために、接地の電位分布を均一にするように努める必要があります。人工接地グリッドの外縁は閉じ、外縁の角は円弧状にする必要があります。35~110kV/6~10kV変電所の接地網には水平均等化テープを敷設する必要があります。建物の接触電圧を下げるために、接地体と建物の基礎の間の水平距離は少なくとも1.5m、一般的には2〜3mに維持する必要があります。
Reply #32018-09-30
詳細はSH3097「石油化学工業における静電気接地の設計仕様書」をご参照ください。
Reply #42018-09-30
これには、**規格については静電気接地検知機関にお問い合わせください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.