蒸気加熱配管の蒸気調節バルブが、常に過温になったり調節が不十分になったりするのですが、どうすればよいでしょうか?

2018-10-11View Original

Thread Content

蒸気加熱配管の蒸気調節バルブが、常に過温になったり調節が不十分になったりするのですが、どうすればよいでしょうか? 何か方法はありますか?? 皆さんのこのような作業条件での温度調節は安定していますか?よろしくお願いします
Reply #22018-10-11
温度条件には元々遅れがあるため、温度と流量または圧力を関連付けて調整することができる
Reply #32018-10-11
つまり、カスケード制御のことですか??
Reply #42018-10-12
温度の遅れ、また調節バルブのPIDパラメータ設定が不適切です
Reply #52018-10-12
あなたが言及された状況が発生するには2つの可能性があります。1つは調整方法、もう1つは調整バルブのバルブタイプと口径です。安定した供熱状態で必要となる蒸気量に応じて、口径を選定すべきである。必要な調整精度を満たします。
Reply #62018-10-13
ガス供給が不安定な場合は、蓄エネタンクを追加できます
Reply #72018-10-13
まずPIDパラメータを調整し、それでもダメならバルブの流量を変更してみてください
Reply #82018-10-16
まとめると、十分詳しくなっています。蒸気圧力は大きく変動してはならず、PID設定を適切にし、さらに蒸気バルブの開度制限を加える。負荷が満たされない場合は、再沸器を交換する。凝縮液圧力には妥当な値を設定してください。
Reply #92018-10-16
まず、蒸気配管内に凝縮水が含まれていないようにしなければならず、切水を強化する必要があります。次に、配管内の蒸気圧力が安定していることを確認し、さらにPID制御の比率が適切かどうかをチェックします。それでもダメな場合は手動で調整する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.