なぜ一部の過圧放出空調調節バルブにはバイパスがないのでしょうか?
Reply #22018-10-22
パイプが太すぎるか、前後の手動バルブやサブラインバルブを取り付けるのが経済的でないか、あるいは実際には取り付けられないか、調節弁自体に手輪がある; この過圧になる確率があまりにも低いか、または調整弁に故障が生じて修理が必要な場合には、人為的に制御して過圧にならないようにできる。
Reply #32018-10-23
過圧放散が調節弁であるはずがないでしょう?スイッチバルブでしょう
Reply #42018-11-09
手動バルブは多くの場合、信頼性が低い
Reply #52018-11-11
放散対象はガスパイプラインで、高圧・低圧のガス本管に分かれており、過圧放散圧力と比べれば無視できるレベルです。以下が私見です。まず、安全性の観点から、支線がある場合はフランジやバルブが存在し、フランジ部分での漏れが起こらないようにしなければなりません。高圧フランジについては――ご存知の通りです;次に、フランジやバルブ、サブラインの追加によりコストが増加する;最後に、圧力差が大きくてスイッチを操作しにくい上、騒音もひどい。普通、こんな大きなリスクを負ってまで操作する人はいない。本当に耐えられない。3.5MPAの蒸気を放出してみたことがあるか?やってみればわかるよ~個人的な意見だ
Reply #62018-11-11
主に安全性の観点から、手動での圧力解放は現実的ではありません。万が一バルブが摩耗して圧力を保持できなくなった場合、仕方なくブラインドプレートを取り付けるしかなく、その効果はブラインドプレートを取り付けない場合よりも劣ります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.