ヒートポンプライン用のポンプは、防結露ラインも設計する必要がありますか?

2018-10-30View Original

Thread Content

この投稿は、2018年10月30日12時50分に「青涩年华」によって最終的に編集されました。ヒートポンプシステムに使用されるポンプには、結露を防ぐための配管も必要でしょうか? 高温ポンプのヒートポンプラインは、防凝ラインに代わることができるか?
Reply #22018-10-30
個人的には必要ないと思います。どちらも断熱機能を果たすだけで、熱伝導の方向が違うだけですから、代替可能だと思います
Reply #32018-10-30
私としてはいいと思いますが、標準規格や資料は見つかりませんでした
Reply #42018-10-30
ヒートポンプライン――媒体の温度が200℃を超える高温油を輸送する場合、予備ポンプがある場合はDN20~25のヒートポンプラインを設置すべきである;ヒートポンプラインの設置:ポンプの出口切替弁から逆止弁まで。予備ポンプを起動する前に、まずヒートポンプのバルブを開いて、熱い流体が予備ポンプの本体を通って入口管に戻るようにします。温度が上昇したらその後で予備ポンプを起動します。凍結防止ライン――常温で凝固しやすい高傾点または高凝固点の液体を輸送する際には、予備ポンプや配管が詰まらないように、凍結防止ラインを設置する必要があります。凍結防止ラインの設置方法としては、一般的にDN20のものを2本設置します。そのうちの1本はポンプの出口切替バルブから逆止弁の前まで、もう1本はポンプの出口切替バルブからポンプの入口切替バルブの前まで接続されている。 そのため、ヒートポンプライン用のポンプを設計する際には、結露防止ラインも設計する必要がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.