甲乙類の液体タンクは、容量に関係なく、本当に工場内に設置できるのでしょうか?

2018-11-07View Original

Thread Content

この投稿は、2018年11月7日14時40分に「青涩年华」によって最終的に編集されました。甲種および乙種の液体貯蔵タンクは、容量がどれだけ大きくても、工場内に設置することは可能なのでしょうか? 条文の説明も規範化していただけますか?
Reply #22018-11-07
工場内に設置でき、容積に制限があります。
Reply #32018-11-07
また、どの条文がこれを裏付けることができるか、ご教示いただけますか? 容積はどれくらい必要でしょうか?ご指導をお願いします
Reply #42018-11-07
総容積は100m3未満でなければならず、工場内に設置可能です。主にGB50160の第5章が該当します。その他、建築規制の内容も確認する必要があります
Reply #52018-11-08
総容積は100m3未満でなければならず、工場内に設置できますが、その根拠は何でしょうか?
Reply #62018-11-08
GB50160の第5章を書いたはずですが、あまり詳しくは書きませんでした。規範は一つの条項で一つの事柄だけを規定しているわけではなく、場合によっては複数の条項に関わることもあるので、第5章の表の下にある説明から必要な根拠を探してみてください
Reply #72018-11-08
時計の下を見て、第5章も見ましたが、やはり根拠が見つかりません。ご指導をお願いします
Reply #82018-11-08
工場建屋に明確な用途がない場合は、自燃点より低い操作温度を持つその他の工程機器または部屋のカテゴリーに分類できる。また、その他の工程機器や部屋と装置用タンク群との間には安全距離が求められるが、下記の注釈によれば、可燃性液体タンクの容量が100m3未満の場合は、自燃点より低い操作温度を持つその他の工程機器として防火距離を定めることができる。一方、表に示されている自燃点より低い操作温度を持つその他の工程機器や部屋のカテゴリーについては、それ自体との間に安全距離の要件はなく、工場建屋の内部に設置することが可能である
Reply #92018-11-08
工場建屋に明確な用途がない場合は、自燃点より低い操作温度を持つその他の工程機器または部屋のカテゴリーに分類できる。また、その他の工程機器や部屋と装置用タンク群との間には安全距離が求められるが、下記の注釈によれば、可燃性液体タンクの容量が100m3未満の場合は、自燃点より低い操作温度を持つその他の工程機器として防火距離を定めることができる。一方、表に示されている自燃点より低い操作温度を持つその他の工程機器や部屋のカテゴリーについては、それ自体との間に安全距離の要件はなく、工場建屋の内部に設置することが可能である
Reply #102018-11-09
石化規5.2.22条、よく読んでください。
Reply #112018-11-09
よくわかりません。5,2,22というのは装置内に置けるというだけで、工場内に置けるとは書かれておらず、また工場が甲乙類である必要があるのか、それとも通常の工場でも構わないのかも明記されていません。ご指導をお願いします
Reply #122018-11-12
置くことができる。1日1夜分の使用量を超えず、かつ1m³を超えない範囲で、防爆仕様の間仕切り壁によって他のエリアと隔てること。GB50016に明文化されている
Reply #132018-11-12
一昼夜分を超えないというのは中間倉庫のことで、貯蔵タンクではありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.