2018-11-07View Original

Thread Content

現在、2台のヨーク式冷凍機および周辺の配管はすべて設置が完了しており、アルキレン系冷媒と冷却油を充填する準備をしています。質問なのですが、どちらの方法を使うべきでしょうか:1. ナイトロゲンによる置換+真空引き;2、窒素置換+プロピレン置換。2つの方法のうちどちらが良いでしょうか。2番目の方法は冷凍機の死角が多すぎるため、置換できない可能性がある上、操作も面倒です。解決策をお願いします!
Reply #22018-11-07
ヨークの冷凍機は使ったことがないけど、理論的には大差ない。 案二は推奨されません。死角ができると、もしそこに水分があれば氷詰まり(水が凍る)が起こる可能性があるからです;万が一、死角に空気や窒素があると、排気温度や排気圧力が過度に上昇し、冷却能力が低下する可能性があります。 案1は通常の状況下で使用可能です。 新しいシステムの場合、隅々に湿気がたまりすぎるのを心配するなら、3段階の排気をお勧めします。まず窒素を導入して漏れをチェックし、問題がなければ窒素を排出します。その後、真空引きを行います(どれだけ低い圧力にするかは、真空ポンプの性能と圧力範囲次第です);それから窒素を加え、再び排出し、さらに真空引きをする;窒素を繰り返し導入し、3回真空引きを行う。目的は、システム内の水分を除去することです。
Reply #32018-11-07
具体的な案はありますか?シェアしよう
Reply #42018-11-07
もちろん最良の方法は、微量のアクリレンガス+真空引きによる置換です!まず真空にしてからアクリレンを導入する(注入するわけではない……)。アクリレンガスが空間を満たし、その後再び真空にして……そして再度注入する!
Reply #52018-11-07
三重排出、もう言ったでしょ
Reply #62019-02-02
真空を引いても凝縮しないガスを除去し、真空状態で燃料を補給し、媒体を投入する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.