液氨タンクの安全弁の設置

2018-11-16View Original

Thread Content

100立方の液体アンモニアタンクには、安全弁をいくつ設置するか?どの規格に要求があるのですか?
Reply #22018-11-16
「石油化学製品の貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計基準」(SH/T 3007-2014):6.4.2 圧力タンクの安全弁の設置は、以下の規定に従わなければならない:d) 圧力タンクの安全弁には、オンライン用の予備安全装置と、1つの安全弁用の補助ラインが設置されなければならない。安全弁の前後には、それぞれ全通径の遮断弁を1つ設置し、設計図面にはLO(シール解除)と記載する必要がある。したがって、安全弁を2つ、および安全弁用のサブラインを1つ設置すべきである。
Reply #32018-11-16
何個必要かは言われていません。安全な排出量の要件を満たせばよいのです。一般的には、1つを使用しもう1つを予備として、2つの安全弁を取り付けることが考えられます。 アンモニアガスは腐食性と毒性を持っているため、安全弁の手前にボールバルブを取り付けることができます。このボールバルブは通常は開いた状態にしておき、メンテナンス時にのみ遮断します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.