湿った空気の冷却に関する質問があります

2018-11-16View Original

Thread Content

プロジェクトを引き受け、80度の飽和湿潤空気を40度の飽和湿潤空気に凝縮させるため、循環水を用いて冷却する。現在、問題があります。湿った空気が冷却される過程で、一定量の水蒸気が凝結しますが、熱平衡計算を行う際には、乾いた空気の熱エンタルピーによって生じる熱消費量だけでなく、水蒸気の凝結によって生じる熱消費量も計算する必要があるのでしょうか。どなたか詳しい方がいらっしゃるかわかりません。
Reply #22018-11-17
温度が下がる過程で2つの温度点で飽和状態になるのであれば、湿った空気の温度が下がる過程における負荷には、2つの温度点での水分が凝縮する際の負荷も含まれなければならない。
Reply #32018-11-17
もちろんだよ。。。湿った空気のエンタルピー式を用いて、h=1.01t+0.001d(2501+1.85t)として直接計算できます;tは温度、dは含湿量
Reply #42018-11-17
それで、一つ疑問があります。乾燥において、出入りする気体に必要な熱量を計算する際には、2つの部分に分ける必要があります。1つは、気体の湿度が異なることによって生じるエンタルピー変化に起因する熱量で、もう1つは水蒸気の蒸発による熱量です。この感覚というのは、私が言ったそのプロセスの逆プロセスなんです
Reply #52018-11-19
ちょっと変な感じがする…まるで、水が100度になると潜熱が発生し、100度を超えるとは温度差によって計算されるようなものです。基本的には別々のものですね。まずは冷却については触れずに、その飽和水蒸気量を超えた場合に自然と凝縮が起こるということについて話しましょう。意図的に冷却する場合は、各温度での飽和水蒸気量が異なるため、ある温度に達すると凝縮が起こるのでしょう。私の感覚ではそうですが…でも、確信はありません。単なる考えに過ぎません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.