分割制御システムの適用において、出入りする2本の管の管径に要件はありますか?

2018-11-19View Original

Thread Content

分割制御システムの適用において、出入りする2本の管の管径に要件はありますか?例えば、吸気量が少ない場合はDN20の管径を選ぶが、排気の瞬間的な量が多い場合はDN200の管径を設計する。このように入口と出口の管径に大きな差がある場合、ステップ制御は可能か?以前使用したステップ制御では、入口と出口の管径は一致していた
Reply #22018-11-19
出口は排気量と温度圧力に関連し、入口は吸気量と温度圧力に関連する
Reply #32018-11-20
結論として、データが不足している。直径20の管で10MPaの窒素でも大量に流すことができ、直径200の管では液体量は100m3程度だ。流せるかどうかは、具体的な温度や圧力、および吸気・排気流量による。単に管径だけを見ても意味がない
Reply #42018-11-21
分割制御システムが管径に要求を持つなんて!管径の選定は常に排気量と関連しており、通過するガス量が管径の大きさを決定します。分割制御の核心は、2つの調節弁の選定パラメータです。
Reply #52018-11-21
でも、出入り量の差がこんなに大きいのに、単純な4-20出力だけでは調整できるのでしょうか?
Reply #62018-11-21
窒素で密封され、圧力は0.001MPaで、窒素圧力は非常に低い
Reply #72018-11-21
タンクへの空気供給量は、主に環境温度と排出ポンプの能力に関連しています。排出ポンプの流量が少なければ、環境温度の変動も大きくならず、補充用の空気配管も小規模で済みます。 また、タンクの排気量は主に給料ポンプのサイズに関連しており、給料ポンプが大きい場合、排気管も大きくする必要があることが多い。 調整としては、これに矛盾はないよね
Reply #82018-11-21
窒素圧力がどうしてこんなに低いのか。あなたが言っているのは窒素シール圧力でしょう。配管の圧力がこんなに低くてはいけません。こんなに低い状態ではタンクに入れることはできません。やはり計算をする必要があります。以前話したのも、パラメータを出して計算してみて初めて可能かどうかがわかるということです。これは一見して可能かどうかはわからないものです。調節弁も計算によって決まります。あなたが言っている4-20とは何かわかりませんが、4-20mAのことでしょうか?調節弁の出力信号はほとんどが4-20mAで、調節できないという問題はありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.