輸出入の規模について上司に相談したいです

2018-11-30View Original

Thread Content

質問があります。会社の循環水主管と氷塩水主管では、出口の口径を入口よりも1サイズ大きくしています(例えば、給水主管がDN300なら、戻り水主管はDN350)。これは戻り水の抵抗を小さくするためでしょうか?それとも他の理由?会社の従業員に聞いたら、以前に設計したものでよくわからないとのこと。いくつかの会社の図面を見ましたが、すべて出入り用のパイプと同じでした
Reply #22018-11-30
上水の圧力は高く流速も速いが、戻り水の圧力は低く流速も遅いため、より太い管が必要になる。小規模なシステムでは、配管を容易にするためにわずかな材料費を惜しまず、入口を出口と同じ大きさにすることもある
Reply #32018-12-01
これは出口の抵抗とは関係ありません。供給水の圧力は一般的に戻り水よりも0.1MPaほど高く、そのため供給水の流速はやや速くなります。一方、戻り水は出口バルブによって制御されるため、流速が低下します。流量が変わらない場合、流速=流量/断面積となるので、断面積が大きくなれば、つまり管径が大きくなるのです
Reply #42018-12-04
これは給水配管の圧力損失と関係があると思います。給水配管の長さが短ければ圧力損失を考慮せず、入口と出口の配管径を同じにすることができますが、配管が長く、高揚程のポンプを使いたくない場合は、配管径を大きくして流速を下げ、圧力損失を減らす観点から、出口の配管径を入口よりも大きく設計する必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.