安全弁の設計において、熱交換器の管束が破損した場合の規定として、低圧側の圧力が高圧側の2/3未満となった場合は、事故時の状況として考慮する

2018-12-04View Original

Thread Content

安全弁の設計において、熱交換器の管束が破損した場合の規定では、低圧側が高圧側の2/3未満となった場合は事故状態として考慮されますが、真空システムはどうでしょうか?例えば、ケーシング側が負圧の蒸気/凝縮液で、チューブ側が凝縮水の場合、このとき安全弁を設置する必要があるのでしょうか?必要ならどう設定する?
Reply #22018-12-04
API650に従って設計する。
Reply #32018-12-04
“安全弁の設計において、熱交換器の管束が破損した場合の規定として、「低圧側が高圧側の2/3未満の場合は、事故時の状況として考慮する」とあります。これは設計圧力を指しているため、低圧側の設計圧力を上げれば安全弁を設置しなくてもよくなります。もし低圧側の設計圧力を上げることができない場合は、安全弁の定格圧力は低圧側システム内の機器の設計圧力以下となります。
Reply #42018-12-04
設計圧力が上がっていないのであれば、負圧安全弁を設置するのですか?
Reply #52018-12-04
この投稿は最後にbfdlwolfによって2018-12-4 14:06に編集されました。負圧ではなく、低圧側システム内の機器の設計圧力です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.