Thread Content
皆様、教えていただけますか。配管用流量計にはバイパスや前後の遮断弁を取り付ける必要がありますか?それらにはどのような役割があるのでしょうか? 流量計の前後には、一般的に直管部が必要ですよね?
流量計には前後の手動バルブとバイパスがあり、流量計に故障が発生して修理が必要な場合に、前後の手動バルブを閉じてバイパスを開くことで、システムの運転に影響を与えずに対処できる。 しかし、システムの運用が流量表示による連鎖制御である場合は、流量計の前後の手動バルブやバイパスを設置する必要はありません。流量計が故障しているため、DCSを通じて仮の流量値を与えて連鎖制御を動作させることはできても、バイパスの開度によって得られる実際の流量は依然として分からないのである。ですから、この場合は手動バルブやバイパスを設置する必要はありません。流量計が壊れたら、停止して交換や点検を行います。もし必ず手動バルブを設置しなければならない場合は、バイパス路にも流量計を1台用意し、前後に手動バルブを設けるのが一般的な設計思想です。 ですから、あなたの質問については、具体的な運用状況によって判断する必要があり、一概には言えません。
私たちはすべて、流量計の前後に遮断弁と清掃用バイパスを設置しています。 各種の流量計には必要な直管区間が異なり、前方5、後方2というものもある。
バイパスをつけたら、こっそり計測される心配はないのか?特に公共事業の
生産を確保することが最優先で、多くの計測器はバイパスがないため故障しても点検や交換ができず、オペレーターは経験に頼って操作せざるを得ない
流量計の前後のバルブについては、必須の規定はなく、すべてプロセスに応じて決められます。例えば、故障率が高く連続稼働が必要な場合は、前後およびサブライン用のバルブが必要ですが、重要なインターロック機能と接続する場合はそれができません。直管区間の長さによっても流量計は異なり、「前5後2」や「前3後4」といった構成もよく見られます
流量計には一般的にバイパスが設けられていない。なぜなら、バイパスバルブが開くと流量計は正しく供給量を示せなくなるからだ。また、前後のバルブを設置することも必須ではない。流量計が故障した場合は、流量計だけを交換するのではなく、配管全体を交換することも検討できる
流量計には通常バイパスは取り付けられませんが、メンテナンスのために手動弁を取り付けることができます!
質量流量計には前後の直管部は必要なく、差圧流量計や渦街流量計には直管部が必要です
SH4104-2013石油化学計装設備の設置設計規格によると、バイパスを設けるかどうかはプロセスによって決定される。貿易用流量計にはバイパスを設けるべきではない。 実際、この規格の2000年版では、歯車式やローラー式流量計など、一部の流量計には必ずバイパスを設けなければならないと明確に規定されている。時代の進展に伴い、流量計の信頼性はますます高まり、規格もそれに合わせて更新され、バイパスの設置が必須であるという要件はなくなり、プロセスによって決定されるようになった。 工程では、主に制御要件や運転・保守の要件を総合的に考慮して、バイパスを設けるかどうかを決定します。一般的な経験則として、プロセス用の流量計のうち、孔板などごく少数のタイプを除き、役に立つかどうかに関わらず、ほとんどの場合にバイパスが設けられる。