2018-12-05View Original

Thread Content

どのような配管には保温配管を設置しなければならないのか
Reply #22018-12-05
この投稿は最後にsdwfsgyykaiによって2018-12-6 08:09に編集されました。保温が必要な配管には保温を行う必要があります。管内の媒体は元の相状態を維持し、外部要因によって相状態が変化してはならない。一般的な断熱では効果が得られない場合は、断熱対策を講じなければならない。簡単な例としては、蒸気管や水道管などです。
Reply #32018-12-05
パイプライン内の流体の性質や、結晶を防ぐ、凝縮による塊りを防ぐといった工程上の要件に応じて
Reply #42018-12-05
運転停止不可の配管 凝固点が低い
Reply #52018-12-06
ヒートトレイシングは熱損失を低減するためのもので、温度管理が必要な場合は状況に応じてヒートトレイシングまたは断熱処理が選択されます
Reply #62018-12-06
ほとんどの蒸気凝縮液配管には伴熱配管があるようだね
Reply #72018-12-07
蒸気凝縮液配管にはヒーターパイプが付いている例はほとんどなく、せいぜい断熱材を取り付ける程度です。
Reply #82018-12-07
ヒーティングを設置する必要がある配管には、通常、以下のようなものがあります:1)輸送される媒体の温度を維持するために、外部から配管内の媒体の熱損失を補償する必要がある配管; 2)輸送過程において、熱損失により凝縮液が発生し、腐食や正常な運転の妨げとなる可能性のあるガス配管; 3)操作中に媒体の圧力が急激に低下して自己冷却され、凍結により詰まりを引き起こす可能性のある配管; 4)切り替え操作や間欠運転中に、熱損失により管内の媒体の温度が下がり、媒体が完全に排出・吹き抜かれずに凝固する可能性のある配管; 5)輸送過程における熱損失により、配管内の媒体から結晶が析出する可能性のある配管; 6)熱損失により輸送媒体の粘度が上昇し、システムの抵抗が増大して輸送量が減少し、プロセスで許容される最小量に達しなくなる配管; 7)輸送媒体の凝固点が環境温度以上である配管。
Reply #92018-12-07
保温のみでは、配管内の物質が所定の温度に達しない配管は、すべてヒーター付きでなければならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.