可燃性ガス検知器の設置は、プロセス部門か計装部門が決定するのか?
Reply #22018-12-05
私たちは工芸で、これも分類次第です
Reply #32018-12-05
私たちは工程側から計測器に要求を出し、具体的な調達条件は計測器専門部門が提案します
Reply #42018-12-06
加工技術部門が要件を提出し、計装部門が機器を選定して購買部門に発注書を出します。
Reply #52018-12-07
通常は、配管専門のモデルが作成された後、プロセス専門が処理対象となる媒体の特性に基づいて危険源の発生箇所を示す表を作成し、計装専門が可燃性ガス検知器の設置が必要かどうかを判断します。プロセス技術専門家が作成する危険源の放出箇所一覧表には、少なくとも以下の内容を含めるべきである:1)排出箇所の位置:機器の識別番号、放出源の名称・特性、機器の容量、屋内/屋外、装置の標高、漏洩レベル。2)媒体の特性:媒体の名称、組成、火災危険度、毒性、腐食性、爆発限界範囲、引火点、融点、沸点、燃点、比重。3)装置の運転条件:温度、圧力。4)装置の換気状況の良し悪し。5)放出源から0区域/1区域の境界、1区域/2区域の境界、2区域/非爆発地域の境界までの水平距離

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.