流量計の両端にある制御バルブの配管内径の問題

2018-12-06View Original

Thread Content

配管には金属製の回転式流量計が取り付けられており、配管の内径はDN50、流量計のフランジの内径はDN25です。質問です:流量計の両端を制御する際には、配管の内径DN50のバルブを使用するのか、それとも流量計の内径と同じDN25のバルブを使用するのか?
Reply #22018-12-07
バルブは主管のサイズと一致しています。
Reply #32018-12-07
バルブによる流量制限を軽減するため、配管の内径と同じバルブを使用すべきである
Reply #42018-12-07
配管の内径DN50のバルブを使用
Reply #52018-12-07
バルブは大口径でなければならず、流量計は管を満たすためとコストのためだけのものです
Reply #62019-02-27
バルブは流量計の管径と一致しているべきです
Reply #72019-02-28
実際、SH/T3104石油化学計装設計規格を見ればわかるが、ローター式流量計は前後に直管部を必要としないため、口径変更は流量計の前後で直接行うことができる。配管の抵抗損失を低減するため、前後の遮断弁(制御弁ではありません)は主管と同じ直径です。バイパスバルブは、流量計と同じ直径を選択できます。
Reply #82019-02-28
SH/T 3005-2016の付録Aには、各計器の直管部の要件が記載されており、回転式流量計の場合は前方5D、後方2Dの直管部が必要です
Reply #92019-02-28
規格の更新があまりにも早く、元のSH3005と3104には要件がなかった。やはり、生涯学び続けるしかないのだ! 上の方、教えてくださってありがとうございます。 ただし、その場合は変径は直管部の手前で行う必要があります。バルブは変径前と同じものを使用することをお勧めします。そうすれば抵抗が少なくなります。
Reply #102019-03-30
どのようなバルブかによりますが、バルブのKV値が要件を満たしていれば問題なく、コスト削減を検討できます。同様に、三次元配管の要件も考慮する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.