丁類の工場内に丙類のタンクを設置してもよいですか?

2018-12-10View Original

Thread Content

丁類の工場内に丙類のタンクを設置してもよいですか?
Reply #22018-12-11
与えられた情報だけでは不十分で、確かな答えを出すことはできません。例を挙げます:1、もし丙類区域の建築面積が丁類区域全体の建築面積の5%未満であれば、丁類の火災危険性として考慮することができますが、防火壁による分離など、丙類区域に対して有効な防火措置を講じる必要があります; 2、D地区にC種液体の中間倉庫を設置する場合は、許可されません。
Reply #32018-12-17
ありがとうございます。「C区分には、ファイアウォールによる分離など、効果的な防火対策が必要です」”;ファイアウォールで区切るような防火対策が必要なのでしょうか?規範的な裏付けはありますか?
Reply #42018-12-18
丁種の工場内には丙種のタンクを設置でき、建築規則の中間倉庫の規定に従って処理すればよい。
Reply #52018-12-19
GB50016第3.1.2条

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.