現場の蒸気加熱水の設定温度は30℃、蒸気調節弁の開度は100%で30℃に調整した後

2018-12-16View Original

Thread Content

現場の蒸気加熱水の設定温度は30℃で、蒸気調節弁の開度は100%で30℃に調整した後すぐに完全に閉じられますが、調節弁はゆっくりと開けてゆっくりと閉じるべきではないのでしょうか?何の調整もされていないように感じます。設定温度に近づくと、蒸気調節弁がゆっくりと閉じて、温度がゆっくり上昇するはずです。設定温度に達した後は、温度が狭い範囲内で安定し、蒸気調節弁も同様に狭い範囲で調整されるべきです。急に開いたり閉じたりするのではなく、調節弁の設定が正しくないのでしょうか?
Reply #22018-12-16
使用されている電動調節弁は、開と閉の2つの制御モードしかありません。
Reply #32018-12-16
空気圧調節バルブのPID調節は、微分項がないためにPI調節のみなのでしょうか?
Reply #42018-12-16
空気圧調節バルブのPID調節は、微分項がないためにPI調節のみなのでしょうか?
Reply #52018-12-17
バルブにポジショナーはありますか?0と100以外のバルブ位置を設定できますか?自動運転がうまくいかない場合は手動モードに切り替え、どのバルブ位置が安定しているかを見極めてから、微分計算アルゴリズムを調整し、自動運転時の振動を減らします
Reply #62018-12-17
直接にソーダミキサーを使用でき、温度を直接調節できます。内部では一般的に熱感知素子によって蒸気の開度が調節されます。
Reply #72018-12-17
温度制御PID設定パラメータ調整の目安:P:20~60、I:180~600、D:30~180
Reply #82018-12-17
まずバルブの開度のうち、どの開度が安定しているかを把握し、その後で微分を調整するのはどうでしょうか。最小バルブ位置は0より上、100より下に設定し、把握した開度にできるだけ近づけて振動を減らすのです
Reply #92018-12-18
私はずっと、PIDがどのような式に基づいて計算されるのか知りたかった
Reply #102019-02-27
温度制御には遅れがあり、先行制御のためにD微分を導入する必要がある。
Reply #112019-03-04
制御がうまく設定されていないのでしょう。調節弁は任意の開度の指令を出すことができます
Reply #122019-07-11
2つのバルブですか?そうでなければPIDパラメータを調整してください!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.