窒素封入および保温が施されたタンクにおいて、排出弁のサイズはどのように決定し、どのように計算するのか?知っている方はいますか?
Reply #22018-12-18
1. まず、装置の濡れている面積を把握する。
2. API-521の5.15.2の記述を参照すると、利用できる公式がいくつかある。
3. 抜圧速度を計算する。
4. 口部の面積を計算する。
5. 表を調べることで、対応する安全弁のサイズがわかる
Reply #32018-12-18
HG20570のガスシール設計を見ると、中に
Reply #42018-12-18
あなたのこのタンクは内浮きドーム式ですか、それとも固定ドーム式ですか?タンクの減圧装置については、SHT3007-2014「石油化学プラントの貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計基準」に記載されている関連要件を参照することを推奨します。 常圧および低圧タンクにおいては、事故時の圧力解放装置として、直径がDN500以上の緊急放散用マンホール蓋または呼吸用マンホールを使用することが望ましい。放圧装置の作動圧力は、呼吸弁の排気圧力よりも高く、かつタンクの設計圧力以下でなければならない;減圧装置の通気量は、窒素シールや呼吸弁に障害が発生した場合にもタンクの安全を確保するための通気要件を満たす必要がある;具体的な気量については、当該規格の5.1.6項、またはHGT 20570.16「ガスシールの設置」における関連要件を参照してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.