流量計、調節弁の取り付け順序は?

2018-12-17View Original

Thread Content

液相が流れる配管に流量計と調節弁を設置する際、配管内を満たすために流量計を調節弁の前に取り付けるべきでしょうか?
Reply #22018-12-17
主に、調整時の流れの形状の変化が流量計の測定に影響を与えることを恐れているため、一般的に流量計は調整弁の前に設置され、配管は常に満管状態であるべきです
Reply #32018-12-17
流れの方向に従って、流量計は調節弁の前に設置されます。一般的に、流量計の取り付け位置の前後には、少なくとも10倍の長さの直管部分が必要で、後方には5倍の長さが望ましいです。これにより、流れの乱れを減らすことができます。
Reply #42018-12-18
液相は一般的にバルブ前の流量計で満管を保ち、気相は前後どちらでも構いません
Reply #52018-12-18
流量計は満管でなければならず、調節弁は流量計の前に取り付けるべきだと思います。そうでなければ、どうやって調節するのでしょうか?主に、流量計の取り付け方法は、チューブが満杯になるようにしなければなりません。
Reply #62018-12-18
流量計が前で、調節弁が後ろです。 調節弁が流量計の前にある場合、調節弁の開度が変化すると流体の流れ方が変わり、流量計の測定に干渉を引き起こします。
Reply #72018-12-18
一般的には流量計が前に、調節弁が後ろになります。特別な要求がない限りです
Reply #82018-12-19
安全な配管の流れに沿って、流量計を前に、調整弁を後ろに配置し、流量計が液体で満たされるようにする
Reply #92018-12-21
流量計を前方に配置することで、ある程度のフィードフォワード効果が生まれ、事前に制御することでシステムへの影響を軽減できます。私の解釈ですので、間違っている点があればご容赦ください。
Reply #102018-12-21
基本的に、厳格な規定というものはありません。
1. 流量計の前、制御バルブの後ろ:制御バルブの動作をフィードバックさせて流量を制御する。
2. 流量計の後ろ、制御バルブの前:流量計は単に流量を示すだけで、制御バルブがフィードバック制御を行う場合は、液面などを制御することになる……
---------------------------------------------------
満管か未満管かは、設置方法によります。流量計の前後には直管部分が必要で、これは乱流が発生し、流量の測定値に影響が出ないようにするためです。参考までに

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.