軸測図には媒体の流れ方向が示されておらず、もう一方の端がどこに接続されているかだけが示されている。これをどう理解すればよいのでしょうか?
Reply #22018-12-17
軸測図は配管用で、流向は必要ないですよね
Reply #32018-12-18
軸測図は施工業者向けのもので、彼らには標高と寸法、そして主要な形状があれば十分です。一方、工程担当者はPIDを確認する必要があります
Reply #42018-12-18
流れがないので、バルブの向きが正しいかどうかはどうやってわかるのでしょうか?
Reply #52018-12-18
工程のPIDを持ってフローに沿って再確認すればいい。これは「三検四定」において非常に重要な項目で、流れ方をチェックすることだ。後段で流れが逆になってしまうことが多い。排水装置やバルブ、制御弁などはまだ大丈夫だが、後段の洗浄時にはラインから外さなければならず、合格したら再び取り付ける。このプロセスを調整すればよいのだ
Reply #62018-12-18
ああ、私の意味がよく分からなかったんですね。 例:流れの順序としては、まず三通、その後にバルブとなるが、モデルを作ったり図面を描いた人が間違えて、まずバルブ、その後に三通として描いてしまった。チェックの際にも気づかれなかった。理由は様々だからだ。では、工事の際に図面通りに作業するのは間違いなのです。 昨年のプロジェクトでは、パイプラインに似た2つの桟橋があり、設計者は異なっていました。同じ高さにある1番橋のA管とB管が、2番橋の位置で入れ替わり、A管がB管に、B管がA管に接続されるようになったのです。設計側は本当にひどく、こんな風に接続するよう要求したのです。その後、彼ら自身でファイルをアップグレードしました。
Reply #72018-12-18
ごく普通のことです。3D図から作成されたパイプをチェックしてみると、多くが衝突していることがわかります。パイプの軸測図も3D図の一部なので、間違いが生じないわけではありません。それは特に洗練された技術ではなく、基本的には建設を進めながら改善を続けていくしかないのです
Reply #82018-12-18
普通だと思うなら、私には言うことはありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.