HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

低圧蒸気配管を開くたびに振動が激しく、騒音も大きく、水撃もひどいのですが、良い対策や方法はありますか?

2018-12-23View Original

Thread Content

低圧蒸気配管を開くたびに振動が激しく、騒音も大きく、水撃もひどいのですが、良い対策や方法はありますか?
Reply #22018-12-23
ハイドロスタッターのバイパスドレンとローポイントドレンを開き、しばらく待って水がないことを確認したら閉じればよいです。
Reply #32018-12-23
水撃を防ぐための専用の配管部品はありますか?
Reply #42018-12-24
ゆっくりと蒸気を送って配管を温め、十分に水を排出する
Reply #52018-12-24
まず、蒸気を導入する前に複数のドーリンバルブを開けると、過剰な排出が起こる可能性がある点に注意してください。次に、蒸気の投入速度はゆっくりにしなければならず、速すぎると水撃が発生しやすいです
Reply #62018-12-24
毎回起動する前に、すべての撥水弁のバイパスを開き、6時間以上配管を温めた後、設定圧力までゆっくりと圧力を上げます。こちらでは30分ごとに1キログラムずつ圧力を上げ、完全に開くまでには1日かかります。
Reply #72018-12-24
この現象は実際によく起こります。蒸気管が長期間使用されない場合、蒸気が水に凝結し、再び使用するとこの現象が発生します。このため、管の最も低い位置に1つまたは複数の逆流防止装置を設置し、定期的に管内の水を排出してやればよいのです。あるいは、直接撥水弁を取り付けて凝縮水をタイムリーに排出すればよいです。
Reply #82018-12-24
自動排水設備とは何ですか????
Reply #92018-12-24
吸気遮断弁が開く前に、後段の排気弁を全開し、ヒートパイプ;減震・減音をしたいのであれば、蒸気の供給バルブを非常にゆっくりと開き、配管をゆっくりと予熱していけばよいのです;
Reply #102018-12-24
基本的な蒸気導入の手順を守れば、このような状況は起こりません
Reply #112018-12-24
まず、蒸気配管のバルブの前には排水装置(ドレンコレクター)を設置し、凝縮水がバルブの後ろに入るのを防ぐ必要があります;第二に、蒸気バルブをゆっくりと開ける必要があります。これがいわゆる配管の温め作業です;第3バルブの後ろの配管にも、必要な排水・除水設備を設置し、凝縮水をタイムリーに排出する必要があります。特に、蒸気が流れる配管が長い場合は、なおさらです。
Reply #122018-12-25
蒸気を送る際はまず管をゆっくりと温める必要があります。管を温めるというのは、蒸気配管内のすべてのドレンを開いて水を排出し、管が大きく振動するようにすることです。これは主に、蒸気の供給が早すぎて排水がスムーズでないためです。
Reply #132018-12-26
蒸気と水が共に配管内を流れる際、速度が速くなると大きな振動や水撃が発生する。初期の配管加熱時に発生する大量の凝縮水は、蒸気ドレンバルブおよびバイパスバルブを通じて迅速に排出でき、振動や水撃現象を軽減することができる。
Reply #142018-12-26
蒸気配管を使用する前には、まず水を排出し予熱してから使用してください。水分が残っている状態で使用すると振動が大きくなるので、ご注意ください。
Reply #152018-12-26
停止時は配管内の蒸気を排出し、凝縮による凝縮液の発生を防ぎます。蒸気を導入する際は、配管内の凝縮液を排出し、ゆっくりと操作する
Reply #162018-12-26
この装置は、操作員が責任を持つかどうかによります。真剣に責任を持って対応すれば配管を温め、ゆっくりと圧力を上げるので、水撃は起こりません
Reply #172018-12-27
凝縮水の排出が不十分で、運転開始前に多くの水を排出する。もし低点があって排水口がないように設計されているなら、設計を変更しましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.