都市ガスの天然ガスゲートステーションの配管設備の設計圧力は10MPaですが、長距離送配ステーションとして設計する必要がありますか?

2018-12-24View Original

Thread Content

都市ガスの天然ガスゲートステーションの配管設備の設計圧力は10MPaですが、長距離送配ステーションとして設計する必要がありますか?根拠は何ですか?
Reply #22018-12-26
他にも6.3MPaや8MPaのものがあります。現在、多くの門番所の設計圧力は4MPaを超えています。現行のガス規格における上限設計圧力は4MPaであり、4MPa以上の配管は送配管規格に従って設計し、ガス規格も参照すべきと定められています。しかし、ステーションの圧力が4MPaを超える場合については規定がなく、多くのガス会社が門ステーションを設計する際、設計圧力は既に10MPaに達しているにもかかわらず、依然としてガス規格に従って設計されている。間隔や各種の耐圧試験などもガス設計に準じており、要求水準は厳しくない。個人的には、長距離送配拠点ではガス規格を考慮し参照すべきだと思うんですが、皆さんはどう思いますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.