循環水槽のサイズ設定

2018-12-28View Original

Thread Content

1日の循環水量が3828m3/d、つまり159.5m3/hである場合、どれくらいの容量の循環水槽を設置すれば十分でしょうか?どの規格に基づくのか?ご指導をお願いします
Reply #22018-12-28
こちらには1000立方メートルの冷却塔と、100立方メートルの地上プールがあります。複数のセットが正常に動作しています。 あなたのような小さな冷却塔は、ポンプを付けたセット機器をそのまま使えばいいので、タンクは必要ありません。
Reply #32018-12-28
ポンプの5分間の流量はほぼ同じ!
Reply #42018-12-28
ご提供いただいた時間あたりの流量によると、循環プールの容量は60立方メートルが限界でしょう。GB50050の規定によれば、工事設計資料の統計に基づくと、循環水システムの水容量は一般的に循環冷却水の1時間あたりの流量の1/3未満である。国内の工場での実際の運用経験からも、この数値であればシステムの安全な運転が保証されることがわかっており、冶金、電力、石油精製業界では適宜緩和することができる。具体的な計算方法については、GB 50050-2017「工業用循環冷却水処理設計規範」、GB 50648-2011「化学工業用循環冷却水システム設計規範」、GBT 50102-2014「工業用循環冷却水冷却設計規範」、およびGBT 50746-2012「石油化学工業用循環水処理場設計規範」の関連要求を参照することができる。
Reply #52018-12-28
返信してくださってありがとうございます、勉強になりました!ありがとう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.