Thread Content
会社には甲Aクラスのエポキシプロパンタンクがあり、当初の設計は2014年以前のものです。14年以降は甲Aクラスのタンクにおいて連鎖遮断のために二重遮断弁を設置する必要があると聞いていますが、この規格というのは一体どのものなのでしょうか?兄貴が提供してくれる?
SISシステムが設置されているはずで、二つのバルブは一つをDCSで操作する遮断弁、もう一つをSISバルブとすることが考えられます。
うん、その意味です。つまり、SIS用に1つの遮断弁があり、DCS制御用にも1つの遮断弁があるということです。現在、どの場合に二重の弁が必要なのか、どの規格でそのように定められているのかがわからない。そして、二重の遮断弁が必要だというのは、明確に指定されている要求なのです。。。。
SISシステムを利用する必要があるかどうかを確認してください。SISとDCSのシステム仕様は互いに独立していることが求められているためです。
今はSISを使っていて、この2つの遮断弁の設定がどの規格に基づいているのか、よくわからないんです。。半日探しても見つからなかった
クイックオフバルブは通常、直接SISシステムに接続すればよく、その後ハードウェア操作を設定するだけです。切断バルブを2台設置し、1台をSISに、もう1台をDCSに接続するのは無駄ではないでしょうか?どれだけシールポイントを増やすか? 個人的な知識では、二重遮断弁の設置要件はなく、第一種・第二種の重大危険源のみが別途SISシステムの設置を必要とする
第一種・第二種の重大な危険源にはSISを設置する必要があり、DCSにも遮断弁が1つ、SISにも遮断弁が1つあるんですよね
具体的な規定はありますか?ずっと探しても見つかりません。。。
GBT 50770-2013 石油化学工業用安全計装システム設計規格 第7章
3.5.2.5 二重バルブ 3.5.2.5.1 自燃・自爆する危険性がある媒体、または極めて毒性の高い媒体を貯蔵するタンクでは、他の装置へと続く配管には2つのバルブを直列に取り付ける必要がある(二重バルブ)。同様に、上記のような媒体を収容している容器の排気用バルブも二重バルブでなければならない。 3.5.2.5.2 可燃性、爆発性、腐食性または毒性のある媒体を扱う配管については、必要に応じて検査弁付きの二重バルブを使用することができる。特に合金鋼製のバルブやDN150以上の鋼製バルブについてはより慎重に検討すべきであり、一般的には遮断弁の手前側に8字型のブラインドプレートを設置することができる。 3.5.2.5.3 炭化水素類または有毒ガスを処理する主要な設備について、製造工程中の点検が装置の運転に影響を与えないようにする必要があり、かつその操作温度または操作圧力が表3.5.2.5.3に記載された数値を超える場合、一般的には熱交換器およびポンプを除き、設備側に近い配管上に二重バルブを設置すべきである。 表3.5.2.5.3 烃類及び有毒性ガスの操作温度及び圧力表
媒体名 操作温度℃ 操作圧力① MPa
重質油品(潤滑油原料、残油、アスファルトなど) 300 2.2
レイト法による蒸気圧が0.1 MPa未満で、かつ引火点が65℃未満の油品 200 2.0
液化石油ガスまたは可燃性ガス 150 1.8
有毒性ガス –– 0.4
注:①操作圧力は表圧です。 3.5.2.5.4 異なる媒体の配管が接続されている場合、媒体が互いに混ざり合うと爆発の危険が生じたり、製品品質や作業員に深刻な影響を与えたりする可能性があるため、接続部には二重バルブを設置し、その二つのバルブの間には逆止弁、ブラインドバルブ、および点検用バルブを取り付けるべきである。 3.5.2.5.5 通常の運転中に非常に頻繁に切り替えられる遮断弁について、運転に支障をきたさずに取り外して点検が可能であり、かつシステムの運転圧力(ゲージ圧)が0.6 MPa以上または運転温度が200℃以上の場合は、チェックバルブを備えない二重バルブを設置すべきである。すなわち、装置の近くまたは接続された配管上に一つの遮断弁を設け、通常の運転時には全開とする;また、操作が便利な場所にもう1つの遮断弁を設置し、頻繁な開閉に使用する。 3.5.2.5.6 装置の運転中に遮断、点検、清掃、または再生を行う必要がある機器には、入口および出口に二重バルブを設け、両バルブの間には排気・排液バルブを設置する。予備の再沸器には単一バルブ(一般的にはゲートバルブ)を取り付けることができる。再沸器の一方には、それぞれ排液弁を設けるべきである。 3.5.2.5.7 公用システムの配管が工程材料と直接接続する必要がある場合は、二重バルブで接続し、その間に排気弁、排浄弁、および逆止弁を設置する。
はい、ありがとうございます。このバルブは遠隔操作が可能なものと、操作不要のものがあるのでしょうか?
これらの規定が制定された際には、遠隔操作は求められておらず、単に漏洩を防ぐための安全対策としてだけでした。現在、自主的な管理を求める関連規定があります。
連鎖制御の要件に基づき、必要な場所にはすべて二重バルブを設置する。
エチレンオキシドの安全ガイドラインで調べてみるといいですね。義務付けられているわけではないでしょう
遮断弁を設置することは知っているが、二重遮断弁にするとは聞いていない
1階の言う通り、独立したSISシステムが必要だろう。