Thread Content

私には疑問があります。製油所のアンワインド主管がトーチ装置の境界点まで送られる際の圧力、この場所の圧力設計条件は、製油所の総合研究所が定めるものなのでしょうか?やはりトーチメーカーが提供する値ですか? 私の理解では、トーチメーカーが最小圧力値を提供するということでしょうか? そして、総合院がこの圧力および配管系の圧力損失に基づいて、放空主管の管径や装置境界部の圧力を逆算するのでしょうか? では、トーチ装置の境界圧力には最大圧力が必要でしょうか?
Reply #22019-01-10
最大操作圧力ですが、最小の逆圧を考慮すると、主管の圧力が高いためにその時点で主管に入れなくなるのではないでしょうか
Reply #32019-01-11
私の理解では、境界区域の設計圧力は緊急時の圧力解放に必要な圧力に合致すべきだと思います
Reply #42019-01-11
この投稿は、2019年1月11日13時45分に955559によって最終的に編集されました。これは、トーチメーカーが提供したトーチヘッドの圧力損失をもとに、トーチの主管、支管、各排出用尾管、そして安全弁の出口までを逆算して求めたものです。:lol総合院は全体を調整する設計院であり、必ずしも公共工事のシステム配管や外部配管の設計を行う機関とは限りません。
Reply #52019-01-11
総合院は全体的に調整する設計院であり、必ずしも公共工事のシステム配管や外部配管の設計を行う機関とは限りません。
Reply #62019-04-04
通常はこれほど高い圧力にはなりません。経済性を考慮し、最小限の圧力損失で済むように、できるだけ管径を小さくしているからです。 少しプレッシャーがかっても排出量にはほとんど影響ありません
Reply #72020-08-25
装置の放散安全弁の背圧から、トーチ境界までの圧力を算出することができる。
Reply #82020-08-27
トーチヘッド側から反対側に向かって、境界部の圧力を計算する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.