LPGボンベの減圧問題

2019-01-18View Original

Thread Content

コンロでLPGガスを使用しない場合、LPGボンベの減圧弁を閉じず、コンロとの接続にホースを使用しても、通常は問題ありません。 本来ならば流れが止まれば、ホース内とボンベ内の圧力は等しくなり、この時点で圧力はかなり高くなるはずですが、なぜホースは依然として耐えられるのでしょうか。 皆さん、どうしてでしょうか?ありがとう
Reply #22019-01-18
1、ホース内の圧力はボンベ内の圧力と等しくない; 2、ホース内の圧力が設定された減圧弁の圧力に達すると、流れがない状態では減圧弁は必ず閉じます; 3、ガス用減圧弁は一般的に自力式であり、その閉止圧力は=ばねの予圧+減圧弁の設定圧力(それよりわずかに高い)となる。
Reply #32019-01-18
減圧弁の出口圧力が調整圧力に達すると、内部が自動的に閉じます。構造によっては、故障時に内部のシールが機能しなくなり、減圧作用を果たせない場合があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.