球形タンクに通常の可燃性液体を入れることはできますか?

2019-01-21View Original

Thread Content

タイトルの通り、球形タンクは一般的に加圧状態であり、液化ガスを貯蔵していますが、常圧で貯蔵可能な可燃性液体も入れることはできるのでしょうか?例えば、液化ガスボンベに対ジメチルベンゼンを入れることはできるのか?まずはありがとうございます!
Reply #22019-01-21
いいですよ、でも積み込みシステムは改造しなければなりません
Reply #32019-01-21
高圧を低圧に接続しても問題ありません。少なくとも缶にとっては。
Reply #42019-01-21
球形タンクの耐圧性については、その耐荷重が基準を満たしているかを確認する必要があります。単に圧力があればよいというわけではありません。球形タンクは一般的にガスを貯蔵するためのものです。キシレンの密度はどのくらいでしょうか?球形タンクに入れるのですか?
Reply #52019-01-21
そういえば、元々は液化ガス用のもので、密度は対ジメチルベンゼンの密度とそれほど変わらないんだって。 それに、球形タンクの圧力は数MPaもあるが、常圧タンクには圧力がない。 しかし、万が一に備えて、土木工事やタンクの壁厚も計算しておく必要があります。
Reply #62019-01-21
土木部分が大丈夫かどうかも見てみないと?柱の耐力や地盤の強度が十分かどうか。
Reply #72019-01-21
用途変更は特検院の承認が必要ですか?
Reply #82019-01-22
ご返信とご指導、ありがとうございます。球形タンクを建設したら、すべて水を入れて試験をするんですよね?密度が1以下なら問題ないでしょう。
Reply #92019-01-22
石油樹脂工場のカーボンウッドはすべて球形タンクで保管されており、ここでは圧縮機は不要だ
Reply #102019-01-23
球形タンクは間違いなく特殊機器であり、その使用には地方の特別検査機関の承認が必要です。
Reply #112019-01-23
1. ペンタクロロベンゼンに基づき再設計計算を行い(工程、設備、土木、構造、材料、防食、電気計装など、関連する一連の装置)、現在の設備がすべて要求事項を満たしていることを証明する。
2. ペンタクロロベンゼンに基づき再設計計算を行い、ペンタクロロベンゼンに変更した後の全体設計が要求事項を満たすようにする。
3. 不適合項目の是正および検収を行う。
4. 登録内容を変更し(検査機関による圧力容器及びタンクの使用登録)、変更後は液化石油ガスの再充填に使用できず、専用タンクとしてのみ使用する。 結論:合法的に戸籍を変更するコストと手続きは、新たに一つ作るよりも高くなる可能性がある。
Reply #122019-01-27
上の人の話はとても詳しくて完璧です。貯蔵媒体を変更する際は、タンク群の配置や貯蔵タンク間の距離など、防火規定に関する要件を必ず満たさなければなりません。
Reply #132019-01-29
装置の強度が十分かどうかを検証する必要があります。液体が装置の内壁に与える静圧は影響を及ぼすはずで、その他にも圧力や材質、腐食といった要因にも注意が必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.