タンクの底部からガスを使って水をパイプラインへ押し出す場合、タンク内の液体を抜ききってしまうとタンク内に液面計を設置できなくなります。また、ガスがパイプライン内に過剰に入ってしまってはいけません。どのような制御方法がありますか? つまり、ガスがちょうどタンクの圧力を下げて、ガスが配管内に入るそのタイミングを、どのように判断し、どのような計測器を使って検出・制御できるのでしょうか?
浮き式のスイッチバルブを取り付ければいいんでしょう?
これは、管内が水で満たされている状態や、空気と水が混在しているさまざまな状態を高感度に識別できますか?
図解を添えるのが最善です。2階の見解は正しく、タンク底部に少量の液体が残っていれば、管内にガスが入ることはほぼ防げます。
タンクの出口配管に孔板流量計を取り付けると、この流量信号を有効活用できます。流量の監視や、流量計を通過するガスがあるかどうかの確認に役立ち、さらにリレーを組み合わせて遮断弁の制御も可能です
1. ローター式流量計は、液体が流れる際に非常に安定しており、液体が流れ切った後にガスが通過すると圧力が最大値に達する。
2. 圧力差指示機能では、輸送時に2つの容器の間に圧力差が生じ、液体が流れ切ると気相の圧力差が急速に変化する。容器が大きくて管が小さい場合は目立たない。3.上で言及されたフロートバルブは、液体があって初めて通過できる。密閉性はあまり良くないかもしれず、定期的に監視が必要です
間違っているかどうかわかりませんが…上から圧力をかけて、その圧力を使って下の方の管から液体を排出するという仕組みですよね。もしそうだとしたら、2つの液面センサーを設置すればよいでしょう。液面が十分に低くなったら、連動して排出口の電磁バルブが閉じます。なぜ2つ必要なのかというと、1つは高い位置に、もう1つは低い位置に設置することで、高い位置のセンサーが反応してすぐに閉じ、低い位置のセンサーが第二の防御策として機能するからです。そうすれば、ガスや液体が管から漏れ出る心配もあまりありません
もしかすると容器はすでに成形されており、液面計用の接続口がなくて液面計を取り付けられないのかもしれません。接続口がなくても取り付けられる液面計はありますか。レーダー式液面計は正確でないようだ
容器の出口バルブを容器の底部に取り付け、出口配管をU字型にして最も低い点を容器の底部より下にする。U字型配管の両側に差圧スイッチまたは変換器を設置し、気体と液体の間には必ず差圧が生じるため、この差圧値に基づいて判断する
もし、ご説明の通り、装置側に余分な接続口がないのであれば、下流側の出口配管を「凸」の形状にして設計し、その凸部の上流側に流量制御用のスイッチを設置することができます。そうすれば、密度の違いを利用して下流側の遮断弁を閉じることができます
理にかなっています。パイプの下部に液面計を取り付けることができますが、流れによってどれくらいの誤差が生じるかわかりません。パイプが細くて流速が速い場合、この液面計は機能しなくなるかもしれません
液面計は使わない方が良いでしょう。直接、液面レベル(LEVEL SWITCH)や流量(FLOW SWITCH)のスイッチを使用しましょう。液面計では高さや有無しか確認できず、オン/オフを判断することはできません。------------------------------------------------- 用語の違いによる誤解を避けるため、申し訳ありませんが英語で記述します
1. 管口はタンクの底部にあり、液体が完全に排出されるようになっている。2. パイプの出口部分には液封が設けられており、その液封部分には圧力計が取り付けられている; 3.缶体にガス圧力計を取り付ける二; 4. 表1と表2が連動し、ガス流量を制御する電磁弁
5. ガス流量用電磁弁が作動を停止し、タンク底部の排出用電磁弁も閉じる。これにより、液封とタンク底部のバルブとの間の配管内にのみ、わずかな量のガスが残る
缶の底には切水パッケージがあるでしょう?その切水パッケージから、そこに液体があるかどうか確認すればいいです。