HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

タールタンクの加熱で温度が上がらない

2019-02-01View Original

Thread Content

質問です:タールタンクの供給管は正常で、蒸気圧も0.3メガパスカルですが、温度が上がりません。80度になると上昇しなくなってしまいます。どうすればよいでしょうか?
Reply #22019-02-01
まず、温度計に問題がないかを確認し、槽の上部の液面の様子を観察することができます。次に、スロットの使用期間が長く、底部にタールの残渣が多く蓄積して加熱面積に影響を与えていないかを考慮する。
Reply #32019-02-01
伝熱温度差は、熱交換器の伝熱係数と熱交換面積によって決まります。
Reply #42019-02-02
首洗いの温度が正しいかを確認するには、2階で述べたように、現場で実際に温度を測定し、元の温度計の数値と一致しているかを見ます。 次に、新規プロジェクトの立ち上げを検討し、設計上の問題を除外する。コイルのサイズや数が十分か、撹拌機のサイズや仕様が適切か、タンクの断熱状況;タールの供給温度は設計要件を満たしているか;タールミキサーは正常に動作しているか。 現場の問題を再考しよう。2階で述べたように、スロット底部での焦げ付きがないか、給料温度が設計値を下回っていないか、断熱材に損傷がないか、蒸気の温度と圧力が正常か、そして蒸気の凝縮水の排出がスムーズに行われているかどうかです(凝縮水が排出されないと熱交換効率に影響が出て、温度が上がらなくなるなどの問題が生じます)。
Reply #52019-02-03
温度測定ポイントの液体が動かないと、温度測定は正確ではないのでしょうか
Reply #62019-02-10
この投稿は、2019年2月10日10時36分にlupgによって最終的に編集されました。
1. 熱のバランスの観点からの分析:
1.1. 加熱量=放熱量の場合、温度は変わらない。
1.2. 加熱量>放熱量の場合、加熱される媒体の温度は上昇する。
1.3. 加熱量<放熱量の場合、加熱される媒体の温度は下降する。
2. 上記の基本的な関係に基づいて、温度の変化を分析する。
2.1. 圧力のみが示されており、流量が示されていないため、蒸気量が不足している可能性がある。
2.2. 油タンクの容量が大きいため、放熱量も多くなる。
3. 加熱初期には温度が上昇する:
3.1. 加熱初期では、蒸気と媒体の間の熱伝達の駆動力が大きく(温度差が大きい)、そのため熱伝達効率が高い。
3.2. 油タンクの表面温度が低いため、熱伝達の駆動力が小さく(温度差が小さい)、放熱量も少ない。
3.3. 加熱が続くにつれて、3.1と3.2で述べた状況は逆方向に変化し、つまり熱伝達が徐々に悪くなり、放熱量が徐々に増えていき、最終的にはバランスが取れて温度が一定に保たれる
Reply #72019-02-12
観察によると、缶底のスラッジが多いことが原因のようだ
Reply #82019-02-12
先生方のご指導とご協力に感謝いたします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.