液塩素タンクエリアでは、排気ガスは吸収塔で吸収されるが、一つ問題がある。それは、空調設備の風量が建物の容積と換気回数に基づいて計算され、数十万という膨大な数値になってしまうことだ。私はそれではダメだと言った。そんな状態では業主が絶対に受け入れないだろう。そこで空調担当者に、通常のバルブからの漏れ量を教えてもらって、それに基づいて再計算してもらうよう頼んだ。しかし、このような漏れ量を計算できる人がいるのだろうか?
Reply #22019-02-12
風量は確かに大きい。 1、漏出量が塩素ガスの警報濃度に達した場合、吸収装置を起動しなければならない。この量は計算できます。 2、工場の容積はできるだけ小さく設計する。 3、漏れた場合は、人為的に塩素ガスの漏れ箇所を遮断する必要がある。換気時間を適切に延長し、換気中は工場を密閉し、保護具を着用していない者の立入りを禁止する。 そうすればファンを小さく設計できる。やはりオーナーとコミュニケーションを取る必要があります。
Reply #32019-02-12
漏れ量の計算には何を参考にすればよいでしょうか?
Reply #42019-03-18
漏れ量については、事故換気に含まれていると思います。投稿者様、設計されている吸収塔は単塔ですか、それとも双塔ですか?双塔の場合、塔の直径は同じですか?私も塩素吸収プロジェクトを進めています。
Reply #52019-03-18
同じですが、これは環境保護の資格を持つ業者が計算したものでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.