HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

どのようなタイプの配管でスパークリングおよび静電気アースが必要ですか?

2019-02-19View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。カセイソーダ製造装置において、どのようなタイプの配管に静電気アースやバイパス接続が必要なのでしょうか?可燃性流体の配管だけでしょうか?しかし、すべての媒体の配管に必要だと言う人もいますし、プラスチック製の配管にも必要だということです。水や塩素ガスなどについては、そんなことをする必要はないと思いますが、これに関する規格上の要件はあるのでしょうか?ありがとう
Reply #22019-02-20
可燃性・爆発性の配管に対する静電気アースは誤解であり、長年設計に従事してきたデザイナーを含む多くの人々がこの誤った認識を持っている可能性がある。 実際には、爆発や火災の危険がある環境で、静電気による危険が生じる可能性のある物体については、産業用の静電気接地対策を講じるべきである。注意とは、爆発火災の危険がある環境内にあるすべての物体を指し、これらの媒体を輸送または接触する物体を指すものではありません。 もう一つ:爆発や火災の危険がない環境にある物体で、静電気によって生産作業が妨げられたり、製品品質に影響が出たり、人が静電気ショックを受けたりする場合は、静電気アースを行うべきである。 塩素アルカリの場合、水素が関わってくるため、工場は基本的に危険地域に位置しており、そのためアースングは必須です。 参照してください:HG20675-1990T 化学工業企業の静電気アース設計規程
Reply #32019-02-20
規範を中途半端にしか理解せず、断片的に解釈する偽の専門家や安全管理担当者はまだ少なくない
Reply #42019-02-20
必要かどうかは、設計書に静電気アースの要件が記載されているかどうかで判断します。記載がない場合は抵抗を測定し、基準値を超えたらブリッジ接続を行う必要があります。関連する規格は多数あります:GB50235-2010\GB50156-2012\GB50028-2006\GB50517-2010\GB50074-2014\GBT20801.4-2006\HGT20675-1990\TSGD0001-2009\SH3501-2011\SHT3097-2017
Reply #52019-02-20
それからブリッジもありますが、フランジ間の銅線のブリッジとはどういうことでしょうか?
Reply #62019-02-20
クロスオーバーには大きく2つのケースがあります。1つはフランジや接続部のクロスオーバーで、各種規格は多種多様ですが、主に2つに分かれます。1.抵抗値を測定し、>0.03オームの場合はフランジに別途クロスオーバーを行う必要があります(それ未満なら不要)。2.フランジのボルト数が5個以上ある場合は、行う必要はありません。 二つ目はパイプの架橋で、平行なパイプ間の隙間が100mm未満の場合、20メートルごとに架橋する;交差する配管の間隔が100mm未満の場合は、スパンジなどを使用する。異なる規格では要件が異なります。 もちろん、ここで言及されているスパークプルはすべて静電気防止が求められる配管です。 4階には多くの基準が掲載されているので、ぜひご覧ください。インターネット上の回答は法的根拠としては成り立ちません。真の根拠を見つけたいのであれば、基準を確認するしかありません。
Reply #72019-02-20
標準SH3097-2000の4.3.3項を調べてみたら、フランジには2本のボルトがあればよいと書かれていました。あなたが言う5本のボルトとは、どの規格のものですか。
Reply #82019-02-21
GB50074-2014 石油倉庫設計規範 GB50156 自動車給油・給ガスステーションの設計及び施工規範
Reply #92019-02-21
フランジのクロスオーバーは、ガスケットの導電性が悪いためであり、クロスオーバーを行う目的は一つには安全性の確保、もう一つには計器の精度を保証するためです
Reply #102019-02-26
2階が正解で、配管内の媒体とはあまり関係なく、主に環境中の可燃性媒体を考慮しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.