Thread Content
GC3圧力配管とは、無毒で不燃性の流体を、圧力が1.0MPa以下で輸送する配管のことですが、蒸気や圧縮空気なども含まれますか?また、管径がDN50未満の場合も圧力配管に該当しますか?
圧力配管の定義では、管径がDN50以上と規定されている
あなたが尋ねたこの質問について、安全監督局から回答文書があります。 特種機器目録2014第114号によると、圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の機器であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体であり、かつ公称直径が50mm以上の配管と定められている。公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。 圧力管道路管品質検査総局事務局による圧力管道路管及びガスボンベの安全監視業務に関する問題についての通知 質検办特〔2015〕675号:各省、自治区、直轄市の品質技術監督局(市場監督管理部門)へ:**機能転換と行政権限の縮小という要求を実施し、圧力管道路管及びガスボンベの安全監視業務をさらに充実させるため、新たに改訂された「特殊設備目録」(以下「目録」と略称)および「ガスボンベの安全技術監視規程」(TSG R0006-2014、以下「ボンベ規程」と略称)に基づき、圧力管道路管及びガスボンベの安全監視に関する問題について、以下の通り通知します。一、圧力管道路管の安全監視業務に関する問題 (一)新しい「目録」における圧力管道路管の使用媒体の範囲について。 新しい「目録」における圧力配管の定義にある「公称直径が150mm未満で、かつ最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管」という表現で指される無毒で不燃性かつ腐食性のないガスには、液化ガス、蒸気、酸素は含まれない。 (二)新しい「目録」における圧力配管部品のカテゴリーと種類について。 新しい「目録」に記載されている圧力配管部品の公称直径は、すべて50mm以上でなければならない。 1. 新しい「目録」における「球状黒鉛鋳鉄管」には、この種類以外のその他の鋳鉄管は含まれない; 2.新しい「目録」には「複合管」の品種が追加され、具体的には金属同士の複合、金属と非金属の複合、非金属同士の複合の3種類が含まれる; 3.新しい「目録」における「金属製バルブ」の品目の中で、代表的な製品には、圧力調整弁、制御弁、ゲートバルブ、ボールバルブ、バタフライバルブ、ストップバルブ、チェックバルブ、ドレンバルブ、ダイアフラムバルブ、スロットルバルブ、コックバルブ、ピストンバルブ、低温用バルブ、減圧弁(自力式)、メガネバルブ(冶金業界向けバルブ)、スリットバルブ(冶金業界向けバルブ)、スラッジ排出弁、温度調整弁、減圧弁などがある; 4.新しい「目録」における「回転補償器」の品目には、旧「目録」にあった「特殊形態の金属伸縮継手」は含まれていない”; 5.新しい「目録」には、旧「目録」に含まれていた「鋳造管継手」「集管」「フィルター」「特殊形状の金属伸縮継手」「金属波形管」「締結部品」「消火器」の各品目、および「圧力配管支持部品」「圧力配管材料」は含まれていない。 この文書はページ数が多く、関連する部分のみを貼り付けましたので、あなたの質問に完璧に答えているはずです。
第(一)条によれば、直径がDN150以下で、圧力が1.6未満のものは、圧縮空気や窒素なども含まれます。では、DN150以下の圧縮空気用配管や窒素などのガス用配管は、すべて圧力配管に該当しないのでしょうか? これはGC3分類基準とは違うでしょう。GC3分類によれば、窒素や圧縮空気はGC3クラスの配管に該当するはずですよね
まずは圧力配管であり、その後で分類がある。圧力配管には分類などないのでは?
第(一)条によれば、DN150未満の直径で圧力が1.6未満のものは、圧縮空気や窒素などを含みますが、ではDN150未満の圧縮空気配管や窒素などのガス配管はすべて圧力配管に該当しないのでしょうか? これはGC3分類基準とは異なるのでしょうか。GC3分類によれば、窒素や圧縮空気はGC3クラスの配管に該当するはずですよね。圧縮空気や窒素は圧力配管に含まれないのでしょうか??
蒸気や圧縮空気は、具体的な設計パラメータによるため、一概にGC3とは断定できない
150未満で圧力が1.6未満の場合、上記からは圧力配管ではない可能性があるが、GC3の解釈によれば圧力配管に該当する
この投稿は最終的に2019年2月22日08:50にFMSDによって編集されました。私の考えでは、蒸気配管で表圧が0.1メガパスカル以上かつ公称直径が50以上のものを圧力配管とみなします
水、蒸気、圧縮空気について別々に説明し、蒸気の管径が50未満の場合は圧力配管に該当しない;媒体は水で、沸点を超える温度でなければ圧力配管には該当しない;圧縮空気を送るための配管は、直径が150に達していなければ圧力配管とはみなされない
蒸気および圧縮空気を含み、管径が25mmを超えるものは圧力管に該当し、詳細はGB/T20801.1-2006を参照
もうGC3というレベルのパイプラインは存在しません!
GC3圧力配管とは、無毒で不燃性の流体を、圧力が1.0MPa以下で輸送する配管のことですが、蒸気や圧縮空気なども含まれますか?また、管径がDN50未満の場合も圧力配管に該当しますか? GB20801.1では、GC3圧力配管とは、無毒で可燃性がなく、腐食性のない液体媒体を輸送するもので、設計圧力が1.0MPa以下で、作動温度が-20度より高く185度以下の圧力配管を指します。また、直径がdn50以上のものが圧力配管に該当し、圧縮空気は含まれません