規格によると、安全弁の根元に手動バルブを設置することは許可されていますか?

2019-02-21View Original

Thread Content

規格によると、安全弁の根元に手動バルブを設置することは許可されていますか?
Reply #22019-02-21
安全弁の根元には、一般的に手動バルブを設置することは推奨されませんが、規格上の強制要件はありません。連続して稼働する装置の場合、安全弁は1基を使用しもう1基を予備として設置し、装置の停止を避けつつ定期的に安全弁の点検を行えるようにします。この場合、安全弁の根元には必ず手動バルブを設置しなければならず、その手動バルブには鉛封または錠前を施して開閉できるようにしなければなりません。また、安全弁の台帳も作成する必要があります。
Reply #32019-02-21
GB150.1-2011 付録B 一般的には手動バルブの設置は推奨されないが、点検を容易にするために連続して設置する場合は、調整圧力を1.05~1.1の範囲とし、使用圧力は調整圧力以上でなければならない
Reply #42019-02-21
バルブを取り付けなければどうやって点検するのか?ロックを解除するか、シールを外すだけでいい。それが重要で、前後どちらにも取り付けられる
Reply #52019-02-22
正当な理由がなければ、設置しない
Reply #62019-02-23
多くの設計では、安全弁の前に手動バルブが設置されており、点検が容易になっています。しかし、安全監督機関が検査を行う際、安全弁の前にある手動バルブのハンドルを外したり、封印を施したりするよう求められることがあります。
Reply #72019-02-24
可能です。安全弁が故障した際、交換や修理が必要なときに使用する三通バルブです。
Reply #82019-04-13
設定は許可されていないが、ほとんどの安全監督局はバルブのロックというシステム対策を受け入れる
Reply #92019-04-13
推奨されませんが、どうしても1つ使用用と1つ予備用の2つの安全弁を設置する場合は、根元のバルブにはシールを施し、誤って閉じたり開けたりするのを防ぐべきです。
Reply #102021-01-13
どの規格でしょうか?GB150.1-2011の付録Bには、あなたが言っているものは見当たりません:'(
Reply #112021-01-14
連続運転の装置で、手動バルブがない場合はどうやって点検するのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.