冷却循環水によって凝縮液の温度を調節する際、調節弁は循環水の入口管に設置する方が良いのでしょうか、それとも出口管に設置する方が良いのでしょうか

2019-02-21View Original

Thread Content

冷却循環水によって凝縮液の温度を調節する際、調節バルブは循環水の入口管に設置する方が良いのでしょうか、それとも出口管に設置する方が良いのでしょうか? なぜ
Reply #22019-02-21
最初から質問しないでください。あなたの質問は安っぽすぎます。まずは検索してみてください。この種の質問はフォーラムで何度も出されており、意見は人によって異なり、統一された答えはありません
Reply #32019-02-21
もちろん逆流です。給水を制御し、熱交換器の出口バルブを全開にすると、最終的に熱交換器内が満たされなかったり、十分に熱交換が行われなくなったりします
Reply #42019-02-21
大侠、具体的にはどういう理由でしょうか?ご教示をお願いします
Reply #52019-02-21
熱交換器は、水が低いところから高いところへ流れる限り、入口でも出口でも満たされているのではないでしょうか?
Reply #62019-02-21
これを調整するのはすべて戻り水の制御でしょう。全部が戻り水の制御だと思います。入水側を制御するのは見たことがありません。。
Reply #72019-02-21
調節弁の調節過程において、気泡が発生しないことを保証できますか??
Reply #82019-02-21
出入りできない場所も設定できるの?使いやすい方を使えばいいよ
Reply #92019-02-22
真の理由を知っているのは、ごく少数のベテラン魔法使いだけである。*調整弁は給水配管に設置されるのが慣例であり、それは熱交換器内の循環水の温度が上昇し圧力が低下することで溶存酸素が放出され、熱交換器が酸素腐食を起こすのを防ぐためである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.