GB50016-2014(2018)建築設計防火規範におけるファイアウォールに関する考察

2019-02-22View Original

Thread Content

空間配置の制約により、新たに建設される乙種工場の外縁は、元々あった戊種工場の外縁からわずか9mの距離にしかなく、建築防火規則の表3.4.1で定められている乙種工場と戊種工場の間の距離10mという要件を満たしていない。したがって、表3.4.1の注記に従い、新しく建設される乙種工場の外壁には防火壁を設置し、建築防火規則6.1.5の規定に基づき、その防火壁に開閉不可能な窓や自動閉鎖機能を備えた甲種防火ドア・窓を設けることは可能かどうかを検討する必要がある。実際にこのような問題に遭遇したら、どのように対処すればよいのか。
Reply #22019-02-22
もちろん大丈夫です。3.4.8条を参照してみてください。おそらく変更する必要はなく、現状で規格に適合しています
Reply #32019-02-23
しかし、GB50016-2014(2018)の建築設計防火規範の図面でも明確には示されておらず、元々2014年版の図面では開口をしてはいけないと直接記載されていたが、2018年版の図面では許可されるかどうかが明確に示されていないため、このような疑問が生じたのである。ご参加とご指摘いただきありがとうございます。重要なのは、この操作の後の検収で問題が生じないかどうかです。以前にこのような操作をしたことがないため、不安でして。
Reply #42019-02-27
私たちもこのような問題があり、とても困っています。専門家に解決策を教えていただきたいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.