調節弁や流量計などの計器には、必ずバイパスやバルブアセンブリを取り付けなければならないという規定はありますか?

2019-02-22View Original

Thread Content

調節弁や流量計などの計器には、必ずバイパスやバルブアセンブリを取り付けなければならないという規定はありますか?
Reply #22019-02-22
特に要求はありません。 一般的には付けますが、重要な部分には付ける必要はありません。工程パラメータに深刻な影響を与え、異常が発生した場合はすぐに停止処理が必要であり、バイパスを設ける必要はない。
Reply #32019-02-22
強制規定はなく、推奨されるバルブアセンブリの設計しかない。一般的に低圧領域では連続生産のためにバイパスが設計されるが、高圧領域や間欠的に起動・停止する機器の場合には設計されない。ただし、これも発注者と設計院との協議次第である
Reply #42019-02-22
流量計は通常は取り付けません。頻繁に点検する場合を除き、調節弁は取り付けた方が良いです。私は取り付けなくても構いませんが、メーカーに手動機能を備えたものにしてもらう必要があります
Reply #52019-03-17
クロスラインを設けないことも選べますが、問題が発生すると管路全体が使用不能になります。工事が止まることさえある
Reply #62019-03-28
メンテナンスの便宜のため、バイパスが設けられます
Reply #72019-03-29
流量計には一般的にバイパスがほとんど取り付けられず、特に取引計量に関わる場面では、バイパスを設置すると不必要な取引紛争などが生じることもある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.