計装機器への工程提供条件

2019-03-01View Original

Thread Content

質問があります。皆さんは仕事をする際、計装調節弁や遮断弁の設定条件をどのように決めているのでしょうか?特に重要なのは、バルブの手前と手後の圧力をどう設定するかです。例を挙げていただけますか?よろしくお願いします
Reply #22019-03-01
この圧力はもともと工程条件に基づいて自分で決めるものです。
Reply #32019-03-01
工程パラメータに従って設定します。例えば、精留システムの塔底からの排出調整弁の場合、塔の操作圧力が2キログラム、タンクの圧力が1キログラムだとすると、弁の前の圧力は2キログラム、弁の後の圧力は1キログラムになります。もちろん、条件を指定する際には絶対圧か表圧かを明記する必要があります。こちらに、私が常に使用している調整弁の条件表を添付します。計測器条件表 工事名:調整弁監視自動制御設計条件表(圧力調整) 作成者:番号、設計プロジェクト、審査者、設計段階、施工図、チェック、ページ数/総ページ数、順番、計測器の位置番号、用途、媒体名、操作流量、操作圧力(MPa(A))、操作温度(℃)、操作密度(kg/m3)、動力、粘度(cp)、気体の圧縮係数、飽和蒸気圧力(MPaA)、飽和蒸気温度(℃)、臨界圧力(MPaA)、故障時の弁の状態コード、ハンドル有無Y/N、設置場所、備考、最小値、正常値、最大値、単位、弁の前、弁の後、管の番号、外径/内径(mm)、材質、フローチャート番号1~24。説明:1.第2列の「計測器記号」は自動制御専門家が記入します。 2、11列:媒体が気体の場合は「標準密度」の値を記入し、その他の場合は運転状態での密度値を記入する。 3、18列、故障時のバルブ位置状態コード:完全閉鎖(C)、完全開放(O)、保持(L)。
Reply #42019-03-01
データ表ですね。基本的には媒体、温度、圧力、流量、管径、作用形態といった一連のものです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.