トルエンタンクには予備タンクが必要ですか

2019-03-04View Original

Thread Content

工程上、燃料としてトルエンを連続的に使用し、タンクローリーで運ばれてくるが、貯蔵量は多くない(約50m3)。貯蔵タンクを設置してもよいか?2つのタンク、または予備タンクを設置する必要があるのでしょうか?根拠はありますか?
Reply #22019-03-04
タンクは一般的に偶数基設置され、互いに切り替えることができる
Reply #32019-03-05
石油化学製品の貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計基準(SHT3007-2014)4.3.8 化学プラントの原材料、中間原料、および製品用の貯蔵タンクの数は、2基未満であってはならない
Reply #42019-05-19
予備タンクの設置は強制されておらず、液化炭化水素類の場合のみ予備タンクを1基設置することが義務付けられている
Reply #52019-05-26
原料タンクは一般的に2基以上が望ましい。
Reply #62019-05-31
…………使用量との関係が大きいはずで、もう一つのタンクについては使用時に同時に荷降ろしを行う問題を考慮する必要がありますが、影響がなければ問題ありません……:)
Reply #72019-06-21
製品タンクは1基を予備とし、もう1基を使用する形式で、タンクのメンテナンスやその他の対応が必要な際に切り替えができるように考慮されています
Reply #82023-11-29
こんにちは、液化炭化水素タンクの強制予備タンクについては、どの規格で定められているのでしょうか?
Reply #92023-11-29
こんにちは、液化炭化水素タンクの強制予備タンクについては、どの規格で定められているのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.