HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

可燃性・爆発性の液体は、鋼製の内張りを持つ非金属または非金属製の配管を使用してはならないという規定があるのでしょうか?

2019-03-06View Original

Thread Content

可燃性・爆発性の液体は、鋼製の内張りを持つ非金属または非金属製の配管を使用してはならないという規定があるのでしょうか?
Reply #22019-03-06
静電気の発生を防ぎ、媒体が引火するのを防ぐために、50160を確認してみてください
Reply #32019-03-06
SH/T3161の規格に記載がありますので、ご確認ください
Reply #42019-03-06
もしパイプラインで輸送されるのが可燃性・爆発性の物質なら、パイプは必ずアース処理を行う必要があるので、非金属製のパイプを使わざるを得ないようですね
Reply #52019-03-06
SH/T3161-2011 石油化学工業用非金属配管技術規格 4.1.7 非金属配管は、可燃性であり、毒性が極めて高いか高度に危険な媒体の輸送には使用してはならない
Reply #62019-03-07
腐食がある場合、鋼製のプラスチックライニングは使えますか?
Reply #72019-03-07
この投稿は最後にbfdlwolfによって2019-3-7 09:48に編集されました。可能です。SH/T3154-2009 石油化学工業用非金属ライニング配管技術規格 4.2.4 腐食性媒体を輸送する非金属ライニング配管は、媒体が配管内に滞留しないよう、適切な勾配を持たせて配置することが望ましい。4.2.9 腐食性媒体を輸送する非金属ライニング配管が建物や構造物の床板や屋根を貫通する際には、開口部の防水部分には防食処理を施し、かつ腐食性媒体が配管壁から下層の階へ漏れ出ないような対策を講じる必要がある。配管が屋根を通過する場合は、防雨カバーを設置しなければならない。4.2.12 腐食性の媒体を輸送する非金属ライニング配管は、多層式管廊内では下層に配置しなければならない。
Reply #82019-03-07
しかし、可燃性が高く爆発しやすい液体であり、かつ腐食性もあるため、スチールライニングプラスチック材を使用してもよいのでしょうか?
Reply #92019-03-07
原則としては可能ですが、一般的に使用されるライニング付き鋼管および管継手の規格であるHG20538では、適用範囲が明確に定められています。HG20538は、ポリプロピレン(CPP)、ポリエチレン(CPE)、ポリオレフィン(CPO)、ポリテトラフルオロエチレン(CPTFE)、超高分子量ポリエチレン(CUHMW-PE)をライニング層とし、公称圧力がPN10、PN16、Class150、PN20で、公称寸法がDN25mm~DN1200mmの鋼管および管継手に適用されます。
Reply #102019-03-07
可燃性・爆発性のあるものは、非金属で導電性が悪く、静電気がたまりやすく、爆発を引き起こす。
Reply #112019-03-07
腐食性のものは非金属製の配管を使用できます。
Reply #122022-04-12
配管の規格は見つかったけど、機器はどうだろう?非金属製の機器は使えるのか?どの規格?
Reply #132023-07-03
今ではPP製の機器や配管も使えなくなり、必ず鋼鉄で内張りしなければならない
Reply #142023-07-03
明らかにダメだ。非金属製の配管では耐圧や静電気対策の問題を解決できない;鋼製ライナー付きプラスチック/テトラフルオロエチレンでも静電気の蓄積問題は解決できない;だから、チタン管やステンレス管しか使えない……
Reply #152024-09-06
SH/T3007-2014の4.2.2によると、可燃性および易燃性の液体を貯蔵するタンクは、鋼製のタンクを使用しなければならない。 GB50160-2008(2018年版)6.2.1、タンクは鋼製タンクを使用しなければならない。(規格の6.2章は、可燃性液体の地上タンクを対象としている。)
Reply #162024-09-06
鋼製のフッ素ライニング配管は使用可能であり、フッ素ライニング配管の選定基準は「フッ素プラスチックライニング鋼管・管継手の一般技術要求」GB/T26500-2011です。この規格の適用範囲:金属製の外殻とフッ素樹脂製のライニングで構成される直管および管継手製品に適用されます。プラスチックには、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリフルオロエチレンプロピレン(FEP)、ポリビニリデンフルオロエチレン(PVDF)、エチレンとテトラフルオロエチレンの共重合体(ETFE)、溶融性ポリテトラフルオロエチレン(PFA)が含まれる。 本規格は、設計圧力が2.5 MPa以下であり、使用媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高作業温度が標準沸点以上の液体の場合に適用される;また、公称寸法はDN 25mm~DN 600mmの範囲の配管です。本規格は、上記の媒体、運転条件、直径を有する負圧耐性配管にも適用される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.