工場の防火間隔に関する質問があります

2019-03-13View Original

Thread Content

丁種3階建てのコンクリート製工場を新設する必要があり、1階あたり1400平方メートルです。しかし、西側8メートルのところにファンルームがあり、6×13メートルの小さな部屋で、単層コンクリート造りです。この間隔は、建築規則に厳密に従う必要があるのでしょうか。建築基準法では最小間隔は10メートル必要です。本当に場所がなくて、新しい工場は反対側の山のふもとに建てることになった。
Reply #22019-03-13
建築規制の3.4.1の注釈2、注釈3を参照することをお勧めします。そこには非常にわかりやすく説明されています
Reply #32019-03-13
建築基準を守らなければいけないでしょう。防火間隔が不足しているのも、改善する方法はありますよ。
Reply #42019-03-13
2つの建物を繋げることも検討できます。
Reply #52019-03-13
間隔は必要なく、防火上は1つの建物として考慮する。
Reply #62019-03-14
「建築物の防火設計規範」3.4.1の注3によると、第一種または第二種の耐火等級を持つ2つの工場が隣接している場合、一方の工場の外壁が防火壁であり、かつその工場の屋根に天窓がなく、屋根の耐火限界が1.00時間以上であれば、甲種および乙種の工場間の防火距離は6m以上でなければならず、丙種、丁種、戊種の工場間の防火距離は4m以上でなければならない。 投稿者の情報からすると、ファンルームは丁類に該当するはずで、条件を満たしていれば4mで十分です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.