設計指標と制御指標の関係は何か、制御指標とアラームの上下限の関係は何か。例えば、制御範囲は上下限のアラーム値と重なるのか、それとも制御範囲を上下限のアラーム値より大きくしてもよいのか、あるいは上下限のアラーム範囲内にあるのか。
設計指標とは、設計時の正常な運転における理論値であり、制御指標とは実際の生産で用いられる運転パラメータで、設計時の運転パラメータと同じか異なるものです。警報の上限は一般的に運転パラメータの80%を指し、下限は20%を指します
制御指標はアラームの上限・下限と重ならず、一般的に制御指標はアラームの上限・下限の間にある
そうですね、私もその点が知りたいんです。つまり、工程の正常な管理指標には、過大報告や過小報告も含まれるのかということです。それとも、過大報告や過小報告は工程の通常の管理指標の範囲外なのか。 根拠は何ですか???急
このプロセスアラームポイントとプロセス操作範囲との関係は何でしょうか? 現在、一部の組織や上位グループでは、プロセス連鎖値の前には必ずプロセスアラームポイントが必要であると定められている。
同じグループの大神に説明してもらいたいんですが、プロセスアラームはアラーム値の範囲内なのか、それとも範囲外なのか。まさか、あるものは範囲内で、別のものは範囲外というわけにはいきませんよね?関連する書類があれば最適です
プロセスの緊急時には、警報と連動制御という2つの対策がある。警報とは、プロセスの操作員に音や光といった視覚的な警告を与えるものである。高警報、高警報、低警報、低低警報があります;個別に設定することも、複数設定することもでき、具体的な工程の状況に応じて決定します。 連鎖とはプロセスに対する緊急介入措置であり、低限超過連鎖や高限超過連鎖がある。 このように理解できます:低連鎖限界、低低警報、低警報、正常作動状態、高警報、高高警報、高連鎖限界 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
プロセスの緊急時には、警報と連動制御という2つの対策がある。警報とは、プロセスの操作員に音や光といった視覚的な警告を与えるものである。高警報、高警報、低警報、低低警報があります;個別に設定することも、複数設定することもでき、具体的な工程の状況に応じて決定します。 連鎖とはプロセスに対する緊急介入措置であり、低限超過連鎖や高限超過連鎖がある。 このように理解できます:低連鎖限界、低低警報、低警報、正常作動状態、高警報、高高警報、高連鎖限界 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
一般的に、制御指標は設計指標の範囲内にあり、アラームの上下限は制御指標よりも低く設定されます。例えば、良品を生産するためには100℃以上が必要であり、この100℃以上が制御指標となります。一方、見積もりの下限は110℃と設定し、温度が110℃に下がった時にアラームが発せられます。そうすることで、作業員は調整を行い、製品が良品であるようにします。この見積もりの限界値と制御範囲の差は、実際の状況に応じて考慮し、作業員がアラームを受けてから適切に調整できる時間を確保する必要があります