Thread Content
タンクの呼吸弁の前に手動バルブを取り付ける必要がありますか?装着してもいいですか?安全弁は?
通常は、常にオンの状態になっています。主に点検や安全弁の検査に使用され、遮断弁がなければ点検や交換が大変になります!
しかし、安全上の理由から手動バルブの取り付けは禁止されているという規則があるようです
装着を強制することはなく、装着は許可されているが、常に作動させておく必要があり、ハンドホイールには封印を施し、通常は操作を禁止する。
タンクには通常、バルブを取り付ける必要はありません。一般的なタンクには呼吸弁が1つあるだけで、圧力も比較的低いため、過圧になると大気中に排出されます。一方、安全弁にはバルブを取り付ける必要があり、予備のものもあります。また、内部から漏れが発生した場合にも役立ちます。手動弁は切り替えの役割を果たします
一般的には手動バルブを設置する必要はありませんが、オペレーティングシステムの要求がある場合は設置でき、通常の運転時には手動バルブは常に開いた状態に保たれます。
呼吸弁は一般的に設置されず、安全弁は検証のために設置すべきである。
呼吸弁の前には通常手動バルブは設置されず、設置しても差し支えありませんが、必ずシールを外さなければなりません。 安全弁の前後に手動バルブを取り付けることで、点検・修理や年次点検が容易になります。
安全弁の前に手動バルブを取り付けることは推奨されませんが、規格上でその取り付けを禁止しているわけではありません。もし取り付ける場合は、必ずシーリングを行い、施錠しなければなりません。一部の組織では、施錠した後に鍵を破棄しています。運転中に誤って手動バルブが閉じてしまわないよう、適切な手順を講じる必要があります。
安全弁には手動バルブを設置し、シールが破れている状態を保つ必要があることは知っていますが、呼吸弁と消火器を設置している場合、安全弁も設置する必要があるのでしょうか?やはり両方設定するのか?
2つの概念:簡単に言うと、安全弁は圧力容器や圧力配管に使用されるもので、物質は出るだけで入ってこない;呼吸弁は常圧タンク用の安全装置で、タンク内の圧力を常に適正な状態に保ち、常圧タンク内の揮発性液体の蒸発損失を低減し、過圧や真空状態によるタンクの損傷から守る役割を果たします。呼吸弁の内部構造は、低圧安全弁(すなわち呼気弁)と真空弁(すなわち吸気弁)が組み合わさって構成されている。 2つは同時に使わない。
安全弁と呼吸弁の両方に手動バルブを取り付け、手動バルブはすべてロックまたはシールを施す。呼吸弁に手動バルブを設置することで、周囲に明火があっても爆発を防ぐ。
11階の言う通りです。呼吸弁には防爆・防火タイプがある。安全弁とは、過圧を放出して保護する装置です
この議論は良いですね。一般的に、安全弁や呼吸弁、破壊板の前に手動バルブを取り付けることは推奨されません。容器規格や圧力配管規格でも推奨されていませんが、強制規定はありません。重要なのは企業の管理であり、手動バルブを取り付けると誤操作や違反行為を引き起こす可能性があるため、取り付けた場合は厳格に管理する必要があります。
中国の規格では、安全弁の前に手動バルブやシーリングを取り付けることができますが、欧州規格ではそれは許可されていません
11階が正解。 呼吸弁には通常、手動バルブは設置されない
実用上は通常設置されない。なぜなら、呼吸弁が取り付けられているタンクの圧力は一般的に低く、点検が必要な場合はタンクの圧力を下げることで一時的に点検を行うことができるからだ。 経済的な観点から、安全弁は液相を流すためのもので、一般的にサイズは小さい。一方、気相を流すタンク用の呼吸弁は、通常50インチ以上のサイズになる。手動バルブを取り付ける費用は高く、場合によっては呼吸弁よりも高額になることがある。 総合的に比較するのはやめておこう。;P
この問題はとても興味深いです。関連する規格では、呼吸弁に手動バルブを取り付けることについて一切言及されていません!私たちは呼吸弁の製造メーカーですが、単にアフターサービスの観点から見れば!手動バルブを取り付けておくと利点があります。少なくとも、アフターサービスで交換が必要になった際に非常に便利です。もしそれがなければ、バルブディスクを交換するときに内部の媒体が絶えず漏れ出してしまい、その時間は短いものの!もちろん、事前に圧力を下げることもできますが、媒体自体に腐食性があったりする場合、バルブシートの汚染物質を除去するための十分な時間は依然としてありません!しかし、手動バルブを取り付けると、一つにはコストが増加すること、二つには呼吸バルブの吸気・排気量に影響を与えないかどうかも計算する必要があります。手動バルブを取り付けるために呼吸バルブの口径を大きくしなければならないのであれば、それは得策ではないと思います。やはり標準に従った方が良いでしょう!
材料の危険度によりますが、呼吸弁を交換または修理する際に漏れが発生することがあります。問題なければ取り付けないでも構いません。