タンクの緊急遮断弁とタンク壁面との最小距離は?

2019-03-29View Original

Thread Content

甲種タンクの32m3の投入配管には緊急遮断弁を設置する必要がありますが、遮断弁とタンク壁との最小距離はどれくらいですか?タンクの囲いの外にしなければならないのでしょうか?どの規格を参照すべきか?
Reply #22019-03-29
距離に制限はありません。距離はもちろん、タンクに近いほど良いです。私たちの緊急遮断弁は、すべてその前にあるバルブのすぐ隣にあります。
Reply #32019-03-29
特に要求はないはずです。私たちはタンクの根元のバルブの外、囲い壁の中にいます!
Reply #42019-03-29
SHT3007-2014「石油化学プラントの貯蔵・輸送システムにおけるタンクエリアの設計基準」の関連要求事項を参照してください;常圧または低圧のタンクについては、5.3.7「タンクの物質の入口・出口配管はタンクの底部付近に総合遮断弁を設置し、各入口・出口配管には操作用弁も設置しなければならない」。”
Reply #52019-04-02
根弁、タンクから出るところに緊急遮断弁が必要

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.