アセチレンバス間の問題

2019-04-06View Original

Thread Content

GB50031「アセチレンステーション設計規範」が廃止された後、どの規範に基づいて設計すべきでしょうか?最新の設計規範が見つかりませんアセチレンバスバーステーションの設計を行う際、発注者は工場内または工場の隣に建設することを要求している。流量10m3/hであれば、91版の規格で問題ありませんが、廃止された場合はどう考えるべきでしょうか。至急返信をお願いします。 また、91年版の規格ではボトル倉庫の在庫量は1日1夜分の使用量の5倍以上であるべきとされており、このハブラック間には実際のボトル200本と空のボトル200本を保管しなければならないことになります。これを工場の隣に建設できますか?
Reply #22019-04-06
91版規格の4.0.3条によれば、1日分を超えない場合でも、実瓶40本と空瓶40本が必要である。規範にも、他の工場と隣接して建設する場合、実際のガスボンベを何本まで置けるかということは記載されていない。これはどうやって解くの?
Reply #32019-04-09
特殊ガスシステムの工学技術規格を参考にし、必要に応じてまたは現地の供給状況に基づいて、ボンベの数を決定すればよい。
Reply #42019-04-09
「溶解アセチレンガスボンベの安全監視規程」、これなら使えるはずです
Reply #52019-08-05
ありがとう、工事はまた止まっちゃった。でも、少しは勉強するよ。
Reply #62019-08-05
ありがとうございます。工事は中断されても、まずは*少し学んでおこう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.