内浮頂タンクの貯蔵媒体が変更された際に必要な手続き

2019-04-16View Original

Thread Content

海友の皆様へ:件名の通り、内浮頂タンクで貯蔵される媒体が変更になった際に必要となる手続きについてです。 内部に浮きドームを持つタンクで、元々は甲B類の可燃性液体を貯蔵するために設計されました。飽和蒸気圧は約20KPaです。現在も引き続き甲B類の可燃性液体を貯蔵したいと考えていますが、その場合の飽和蒸気圧は40~60KPaになります; 質問:どのような評価が必要ですか?設計院が出した実現可能性の説明は根拠として使えるのでしょうか?
Reply #22019-04-16
私は工芸専攻で、規格上は使用媒体が変わると再び認定を受け直す必要があるようです。機器の専門家に聞いてみることができます
Reply #32019-04-16
現在、設計業者による計算によると、媒体の密度に変化があり、これが壁厚に影響を与える可能性がある。また、圧力が上昇した場合も検算が必要である。
Reply #42019-04-17
設計業者に相談しましたが、同じく甲Bクラスで設計されており、安全距離に問題はありません。また腐食性もなく、相互接続の条件を満たしています。唯一の違いは、異なる媒体の貯蔵限界量が異なる点で、タンクエリアの危険度の評価にある程度影響しますが、その影響も大きくはありません。どちらも甲Bクラスなので、差はそれほどありません。ご指摘の壁厚と圧力の問題については、問題ありません。浮頂タンクを使用すれば、圧力は確実に要求を満たします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.