調節弁の前後にある手動バルブは、どのような役割を果たすのでしょうか?いつ使うの?

2019-04-16View Original

Thread Content

調節弁の前後にある手動バルブは、どのような役割を果たすのでしょうか?いつ使うの?
Reply #22019-04-16
ほとんどの調節弁にはバイパス機能が備わっており、調節弁に故障が発生して修理が必要な際に切り離して使用されます。
Reply #32019-04-16
1. オンラインでの点検時は、点検を容易にするために閉じる。
2. 調節弁の選定パラメータが大きすぎる場合は、適宜小さくして調節弁の制御を容易にする
Reply #42019-04-16
点検時や初めて運転する際に洗浄用
Reply #52019-04-16
バイパス:調節弁の点検が必要な際は、前後の手動バルブを閉じてバイパス経由で材料を流し、生産に影響を与えません
Reply #62019-04-16
はい、特に実際の運転負荷が、設計上の運転負荷と大きく異なるようなものです。工程パラメータのばらつきが大きい。調節弁の信頼性が向上しました。
Reply #72019-04-16
1. 制御バルブに故障が発生した場合は、制御バルブを隔離して点検を行い、制御バルブのバイパスを併用する必要がある; 2. システムの点検時には、制御バルブでは隔離できないため、手動バルブを用いて局部をエネルギーから隔離することができる。
Reply #82019-04-16
故障時にバルブを開き、流量を調整するために使用!
Reply #92019-04-17
1. 修理時用、2、バイパス調整弁
Reply #102019-04-22
この投稿は最後にsassyyongによって2019-4-22 09:00に編集されました。ありがとうございます
Reply #112019-04-22
調節弁に故障が発生した場合は、前後の手動バルブを閉じて、空気圧バルブの修理を行うことができます。 調節弁にはバイパスも設置されており、調節弁のメンテナンス時には物料がバイパスを通って流れ、人がバイパスの手動バルブで流量を制御するため、生産に影響はありません。
Reply #122019-04-22
1.点検時にオンラインでバイパスを通じて調節弁を交換するため;2. 管路を大きくしすぎた場合は、調節弁の前にある手動バルブを絞って、調節弁で引き続き流量を調整できます
Reply #132019-04-23
1. 調整弁に不具合が発生したため、点検が必要。調整弁を遮断し、バイパス弁を使用して制御する。2. 流量の調整:)
Reply #142019-04-23
補足ですが、隔離システムや工程変更により制御バルブを閉じる必要がある場合、制御バルブの漏れを防ぐために、前後の手動バルブを閉じます(状況に応じて1つまたは2つ閉じます)
Reply #152019-05-12
調整弁の修理時に切り離し、バイパスに交換する
Reply #162019-06-14
この投稿は最後にshuker666によって2019-6-14 16:51に編集されました。前後手弁の機能については、海友がすでに非常に的確にまとめています。私としては、それに加えて隔離機能もあり、バルブの点検に利用されます;二つ目は、流量を手動で制御する役割を果たします;第三に、停止状態での隔離については、調節弁には隔離・遮断機能がなく、手動バルブによる隔離とブラインドプレートが必要である;詳細説明:1. 調整弁に故障が発生した場合(調整弁が開いた状態でも動作しない)、流量を下げる必要があります。このとき、前後の手動バルブが流量を手動で制御し、生産を維持します;2、調節弁に故障が発生した場合(調節弁が閉じた状態では開けられない)、流量を増やす必要がある。このときはバイパス手動弁を操作し、手動で流量を制御して生産を維持する;3、調節弁に故障が発生した場合は、オンラインで修理を行い、バイパス弁を開き、前後の手動弁を閉じてドレンを開くことで圧力を解放し、その後調節弁を交換し、最終的に正常な状態に戻します;重要な材料の配管で調節弁に故障が発生した場合は、自動的に連続して停止する。上記の操作は、二次的な材料の処理にのみ適用される;4、システムが停止している状態(点検中または予備状態)では、手動バルブが遮断機能を果たしますが、作業員の安全を確保するため、必要な場所には引き金式のブラインドプレートを取り付ける必要があります。
Reply #172019-10-11
調節弁は操作が容易であり、通常運転中に調節弁に故障が発生した場合は、遮断処理の際に前後の手動バルブを閉じ、バイパス弁を開いて調整する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.