循環水システムの運用上の問題

2019-04-23View Original

Thread Content

皆様にお伺いしたいのですが、当社の工場では循環水の出口圧力が0.35MPa、入口圧力が0.232MPaです。しかし温度差はわずか6度で、圧力差も温度差も設計値(圧力差0.2MPa、温度差10度)に達していません。現在、熱交換器の温度が高くなっていますが、これは熱交換器のスケール発生が原因なのでしょうか、それとも圧力差が低いことが原因なのでしょうか。
Reply #22019-04-23
熱交換器のスケール問題は考慮する必要があり、それは熱交換効率に直接影響を与えます。戻り水の圧力が高くなったでしょう?戻り水配管に、完全に開いていないバルブや、水流に影響を与えるその他の要因はありますか?圧力差は0.2MPaに達しましたか?戻り水の流れが妨げられて水量が不足し、熱交換効果が悪くなっているようだ
Reply #32019-04-23
上塔のバルブ開度が小さく、出水圧力はすでに非常に低い
Reply #42019-04-24
熱交換器のスケール発生による温度上昇はゆっくりと進行するプロセスです。もし短時間で温度が上昇している場合、バルブの開度が不十分であったり、フィルターが詰まっていたり、ポンプ自体に問題があって水流量が不足していることが原因かもしれません
Reply #52019-04-24
また、循環水バイパスが開いているかも確認してください
Reply #62019-04-24
循環水ポンプは容量が小さすぎないか?
Reply #72019-04-25
:黙れ:圧力差が少なくても問題ない。重要なのは温度差が10度だということだ。あなたが設計した循環水の温度はいく度か?今、温度差が小さいのは戻り水の方が高いのか、それとも出口水の方が高いのか?冷却塔に問題がないか確認しろ。また、コンデンサーにスケールが付いていないかもチェックしろ。コンデンサーの入口と出口の水温をよく観察しろ。水が地下水でなければ、定量で薬剤を添加し、排水を行えば、深刻なスケールの発生はほとんどない
Reply #82019-04-26
熱交換器の流量は安定しているか、複数の熱交換器があることによって水の流れが不均一になっていないか
Reply #92019-09-21
圧力差が大きいということは、戻り水の配管における抵抗が大きいか、または総流量が設計流量を超えている可能性があります。上水の温度はいくつで、基準値を満たしていますか?該当する場合、熱交換器の伝熱に問題がある可能性があります。上水の温度が高い場合、冷却塔に問題がある可能性があります。一つずつ調べていきましょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.