機器点検用プラットフォームと機器との間の隙間の大きさには基準があるのか

2019-04-27View Original

Thread Content

機器点検用プラットフォームと機器との間の隙間の大きさには基準があるのか
Reply #22019-04-28
具体的な基準はないようで、一般的には150~200mmの間隔を空けて、断熱工事やその他の用途のためのスペースを確保し、プラットフォームには溶接式の足元板を設置します!
Reply #32019-04-29
具体的な基準はなく、2階で述べたもの以外は、点検用プラットフォームというのはその名の通り点検のために設置されるもので、主に現場の実情に応じて点検がしやすく、安全要件を満たせばよいのです。
Reply #42019-04-29
強制的な要件はなく、主に操作や点検の必要性、および空間環境の状況次第です。
Reply #52019-05-07
これは主に現場の点検環境次第で、一般的には移動や緊急時のためのスペースを確保しておけばよいです
Reply #62019-06-26
どの観点から見るかによりますが、一般的にはソファで言われている通りです
Reply #72019-07-18
断熱保護層から50mmの間隔を空けることで、断熱工事がしやすくなり、足場が空になる危険もない。80mmを超えると安全性上許可されない
Reply #82019-07-31
「建築工事における高所作業の安全技術規程」第3.2.2条の規定によると、短辺の寸法が2.5CMを超える開口部にはすべて保護装置を設置する必要がある。したがって、プラットフォームを設置する際に断熱を考慮した場合、隙間は2.5cmを超えてはなりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.